Stránka 2 z 2

Napsal: 22 kvě 2015, 23:37
od Milan
Študuj heslo " ztrátový činitel kondenzátoru" ,taktéž tgδ. Pleteš dohromady vlastnosti pro ss a stř.napětí,ale to se již opakuji.

Napsal: 23 kvě 2015, 09:47
od Bernard
Ještě bych zdůraznil, že svod se měří při stejnosměrném napájení, kdežto ten Rp čili EPR vyjadřuje ztráty při měřící frekvenci, třeba těch 100 Hz. Při jiné frekvenci bude jiný výsledek, není to konstanta.

Napsal: 24 kvě 2015, 00:47
od Otkundes
Kondíky máte prý naformované. No, a což tedy udělat jednoduchý pokus: ten údajně vadný kondík připojit přes odpůrek (třeba 10kΩ) ke stejnosměrnému zdroji o napětí 25V (a dodržet polaritu).
Chvíli ponechat připojené a pak změřit úbytek napětí na odpůrku. Hned bude patrné, zda kondíkem protéká stálý proud vlivem nějakého svodu, případně zda je svodový proud v mezích normálu dle katalogového listu.