medulin píše:...
A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?
Jaký proud dá centrála při přetížení, zkratu?
Jistič má magnetickou a tepelnou spoušť.
Aby vypnul v požadovaném čase 0,4 vteřiny (požadavek ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN EN 61140, ed.2, vycházející ze zdravotnického výzkumu), musí zareagovat magnetická spoušť.
Jenže aby ta spolehlivě zareagovala, musí být proud 5-i násobkem jmenovitého proudu pro charakteristiku B nebo 10-i násobkem pro charakteristiku C.
Menší centrála to zpravidla nedokáže. Ono se to dá "obejít", pokud výrobce garantuje, že při zkratu spadne výstupní napětí za zmíněných 0,4 vteřiny.
---------
Hlídač izolačního stavu (HIS) - to je také složitější:
ČSN 34 1010 to v podstatě neřešila
ČSN 33 2000-4-41 požadovala HIS
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 požaduje buď HIS nebo jiné zařízení např. pro monitorování unikajících proudů...
Ale aktuálně platná "ed.2" požaduje ošetření stavu tzv. druhé poruchy, tedy pokud by se např. prorazil vývod z centrály na kostru (zem) a druhý pól rozvodu by se prorazil u spotřebiče.