Napsal: 22 čer 2015, 20:44
od medulin
Neniu píše:Mimochodem norma nařizuje použití hlídače izolačního stavu jen tehdy, pokud je síť IT použitá z důvodu nepřerušitelnosti napájení (typicky drážní zařízení).

Jaká je potom ochrana při poruše na IT síti bez hlídače izolačního stavu? Já jsem se tedy ještě s IT sítí bez hlídače izolačního stavu nesetkal a měl jsem za to že musí být v IT síti vždy. Je to totiž jediná ochrana při poruše.
Hlídače izolačního stavu mají také v nemocnicích a také na VN distribuční síti.
Kdysi se mi podařilo přizemnit VN 22kV linku :( díky chybně namontovanému VN odpínači a v rozvodně bylo vidět jak ten hlídač izolačního stavu s venkovní VN tlumivkou a odpínačem pracuje :lol: . Jak se linka odzemnila, tak hlídač izolačního stavu ji zase automaticky připojil k 22kV síti a okolní vesnice měli zase elektřinu :wink:

Napsal: 22 čer 2015, 20:59
od Neniu
Pokud je to jen svod, tak se to nepozná nijak, zkrat na kostru přece vyrazí jištění pomocí kapacitního proudu přes trafo. Tedy tak si to pamatuji ze školy.

Tu větu o HISu při použití IT sítě z důvodu nepřerušitelnosti napájení vím zcela určitě, setkávám se s tím dost často v práci ;-) A revizáci se hádají, a skoro perou, u starých zařízení, protože ta ty hlídače často nemají. Nicméně "zařízení uvedená do provozu před účinností této normy..." ale je to často boj.

HIS má upozornit údržbu na to, že se děje něco nekalého, co ale ještě není úplně špatně. No a údržba by to měla jít opravit. (tedy, no ehm hehe :lol: )

Napsal: 23 čer 2015, 19:35
od medulin
monterjirka píše:
medulin píše:Jak jste přišel na ten limit 10kW? Běžně děláme TNC-S sítě s 3kW centrálou nebo měničem (ostrovní sítě) a při zkratu fáze na zem to vyrazí i 10A jistič.

To není přesný limit, to je řádově asi 10kW, záleží na výrobci, konstrukci...
Centrála s výkonem kolem 3kW nedokáže "vyrazit" jistič 10A v předepsaném čase 0,4 vteřiny!


A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?

Napsal: 25 čer 2015, 21:16
od monterjirka
medulin píše:...
A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?

Jaký proud dá centrála při přetížení, zkratu?

Jistič má magnetickou a tepelnou spoušť.
Aby vypnul v požadovaném čase 0,4 vteřiny (požadavek ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN EN 61140, ed.2, vycházející ze zdravotnického výzkumu), musí zareagovat magnetická spoušť.
Jenže aby ta spolehlivě zareagovala, musí být proud 5-i násobkem jmenovitého proudu pro charakteristiku B nebo 10-i násobkem pro charakteristiku C.
Menší centrála to zpravidla nedokáže. Ono se to dá "obejít", pokud výrobce garantuje, že při zkratu spadne výstupní napětí za zmíněných 0,4 vteřiny.

---------
Hlídač izolačního stavu (HIS) - to je také složitější:
ČSN 34 1010 to v podstatě neřešila
ČSN 33 2000-4-41 požadovala HIS
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 požaduje buď HIS nebo jiné zařízení např. pro monitorování unikajících proudů...
Ale aktuálně platná "ed.2" požaduje ošetření stavu tzv. druhé poruchy, tedy pokud by se např. prorazil vývod z centrály na kostru (zem) a druhý pól rozvodu by se prorazil u spotřebiče.