Stránka 2 z 5
Napsal: 27 čer 2015, 19:53
od Uranin
tak to je jasný,to chápu.to i klasický přepínač,kerej je na cca20A se slepý!
Napsal: 27 čer 2015, 19:53
od Uranin
tak abysme pokročily,najde někdo nějaký plánek,moc prosím!
Napsal: 27 čer 2015, 20:15
od Sandal
Co použít kanálovej volič ze starý telky?Obsluhoval to tam myslim nějakej MAS560?Sice by to nebylo jedním tlačítkem ale zato bys nemusel v těch relé "listovat" a tim zkracovat jejich životnost při spínání indukční zátěže.
Napsal: 27 čer 2015, 20:15
od monterjirka
Z toho, co už tu bylo napsáno, bych byl pro řešení pomocí Arduina.
Ono by to totiž chtělo nějak ošetřit čas přepnutí, nastavit nějaké "pauzičky".
Pokud jednomu relé přijde napájení přesně v okamžiku, kdy se druhému vypne, běžné relé je pomalejší na odpad než na přítah a budou tam vznikat krátké zkraty, budou se vytahovat oblouky, které budou mít výrazný vliv na omezení životnosti kontaktů.
Napsal: 27 čer 2015, 20:23
od monterjirka
Sandal píše:Co použít kanálovej volič ze starý telky?Obsluhoval to tam myslim nějakej MAS560?...
MAS 560 měl 4 výstupy, které se spínaly 4 senzory. Řadily se 2 vedle sebe pro 8 předvoleb.
Pak se používal MAS 562, ten měl 8 výstupů, bylo nastaveno zapnutí na "1", přepínalo se jedním tlačítkem vpřed, druhým vzad.
Napsal: 27 čer 2015, 20:28
od Uranin
stím MAS562 to vypada dobře.Zatím dík
Napsal: 27 čer 2015, 20:33
od samponek
MAS562 získáš z Color110, ale s těmi mezerami mezi sepnutím by to bylo lepší, jak napsal kolega a zřejmě jinak to ani nepůjde.
Napsal: 27 čer 2015, 20:43
od Jirka525
Já souhlasím s monteremjirkou. Tady je potřeba trochu odčasovat vypnutí jednoho relé a zapnutí druhého. Takže z mého pohledu je arduino minimum, co bych použil. Ale spíš bych se poohlédl po něčem průmyslovějším, třeba po Logu. Pro jistotu bych na vstupy zavedl ještě pomocné kontakty od stykačů, kdyby se náhodou připekl kontakt aby nepřiskočil druhý.
Napsal: 27 čer 2015, 21:49
od procesor
Už len pripojiť veľké trafo (aj bez záťaže) nebýva bez problémov.
Dvojitý kontakt nič nerieši. Nikdy nespínajú-rozpínajú súčasne. A tak jeden si to vždy odnesie, a potom aj druhý.
Napsal: 27 čer 2015, 22:26
od EKKAR
Je dobrý používat dva nebo vícero kontaktů V SÉRII - naindukovaný napětí se rozdělí na vícero spínačů. Průmyslově se to používá třeba při přepínání odboček na trakčním trafu i dál v trakčních obvodech vícesystémovejch lokomotiv.
Napsal: 28 čer 2015, 00:09
od danhard
Jednu štangli MAS562 jsem našel ve "skladu náhradních dílů"

Napsal: 28 čer 2015, 11:30
od frpr666
@MAS562
Žijeme v 21. století, RVHP už neexistuje. Pomalu každá domácnost má doma PC a připojení k internetu. Nechápu teda, proč se neposunout někam dál od "glue logic" k programovatelným obvodům.
Už jenom ta úspora místa a snížení skladových zásob ...
Napsal: 28 čer 2015, 11:49
od Uranin
A bylo by teda nějaké schéma???? mimo MAS562??
Napsal: 28 čer 2015, 12:24
od Cowley
Ja jsem pro zdroj, Picaxe 08M2, cmos 4051, a relatka. Nebo podle typu rele mezi to zaradit ULN2003.
Napsal: 28 čer 2015, 14:55
od ZdenekHQ
Místo relátek dát triaky řízené optotriakem se spínáním v nule. Pak to můžeš přepínat bez pauzy, protože k přepnutí dojde při průchodu nulou.