Stránka 2 z 2

Napsal: 28 srp 2015, 19:00
od Sendyx
Jsem jen prostý pasáček vepřů, ale řekl bych, že před DA převodníkem budou hlavně signály v poněkud jiné doméně.

Napsal: 28 srp 2015, 19:26
od Jurik
Takze prubehy na elytech jsou ok na zadnych neni zadny nezadouci prubeh...

Napsal: 28 srp 2015, 20:25
od Jurik
Takze po mereni se prislo na tohle... Na desce CPU konektor CN3 Pin c. 1 Monitor... Zde je zdroj ruseni... pri odpojeni vada prestane a na pinu c.1 je pritomen signal ktery je na obrazku v priloze. Zdroj je tedy na obvodu NJU201AD (IC6) mezi vyvody 6-10... na vyvodu 9 je signal pritomen taky... Otazka zni... Odpojit IC6 a zjistit zda leze tento signal z procesoru?? Jak rikam... pri MONITOR je na hradlo IC12 priveden onen rusici signal s polaritou zapornou coz je podle me spravne jelikoz na monitor off je potreba privest 0 a na 7400 je tedy log 1. na ovladani nju201 je priveden taktez signal z hradel 7400... a ten pronika pres nju... do vystupu... co myslite je to tak?? :wink:

Napsal: 28 srp 2015, 21:22
od Hill
Ty obvody nemají žádný důvod odejít, pořád bych to viděl na zpětnou vazbu přes napájení nebo špatnou zem.
Napájecí napětí na procesoru i na NJU je vyhlazené a beze stop těch pulsů?
Mezi zemí NJU a zemí D/A není měřitelný úbytek napětí?

Napsal: 28 srp 2015, 21:40
od Jurik
Napejeni CPU a NJU je ciste... rozdilne napeti mezi zememi je 0V. A to jak u DAC CPU NJU....