Stránka 2 z 2
Napsal: 30 srp 2015, 12:22
od Artaban001
Mě slabě svítí LED žárovka ve sprše. Nechávám to být. Ve sprše nikdo nespí a tu doutnavku z vypínače vyndávat nechci. A spotřeba je stejně mírně nižší díky vyššímu vnitřnímu odporu tý žárovky oproti klasické vláknové.. A myslím si, že to "mírné doutnání" ledky nějak neodpraví.
Akorát občas mě někdo z návštěvy upozorní, že mi tam stále svítí světlo

Napsal: 30 srp 2015, 15:15
od lopez
Niečo podobné sa stáva aj pri žiarivkových EL.Predradníkoch je to riešené takto.Ked sa nepreruší "L" ale "N" tak trubice prebliknú.Okruh uzatvára CY.Podla jeho hodnoty sa zmení aj frekvencia preblikávania.
EDIT:Ešte ma napadlo spojiť "L" s "N" vybíjacím rezistorom ako majú kompenzačné kondy na osvetleni v svorkovnici (čokoladke).
Napsal: 30 srp 2015, 16:15
od markoni
Je to typ LED Gu10-4WW
Napsal: 30 srp 2015, 16:25
od Hill
Toto ale není ten případ, o němž se tu od počátku bavíme - jestli po odpojení N necháš pod napětím usměrňovač, na jednom konci fázi, na druhém spojený se zemí kapacitou Cy, je logické, že to svítidlo stále dostává nějaké napájení.
My tu řešíme případ LEDkového svítidla, které má jen dvě svorky.
Napsal: 30 srp 2015, 16:29
od markoni
Tato taky má dvě svorky.
Napsal: 30 srp 2015, 18:58
od Hill
Také jsem neodpovídal tobě, ale Lopezovi, jenže jsi byl o něco rychlejší, Markoni.
U tebe je celý problém v tom, že LEDka nesvítí jen, když je na ní menší napětí, než takové, při jakém otevírá. Jenže v tom případě je jení odpor velmi vysoký a i malá kapacita mezi dráty k vypínači stačí k tomu, že se na LEDku to napětí v každé půlvlně dostane. Když LEDka začne vést, už představuje menší odpor a napětí na ní už dál nestoupá, jen proud je omezený reaktancí té kapacity mezi dráty. Až když ty dráty vypínačem zkratuješ, svítí naplno.
Tou LEDkou vlastně stále teče proud, přesněji řečeno - v každé půlvlně si blikne.
Proto se musí zatížit nějakou další impedancí, která zajistí, že na paralelní kombinaci LEDky a zátěže nevznikne tím parazitním proudem nikdy napětí tak velké, aby ji otevřelo.
S výhodou se dá použít kapacitní dělič - paralelně k žárovce 22 nF obvykle stačí: při rozsvícené žárovce se to nijak neprojeví, při zhasnuté je na tom přidaném kondenzátoru třeba jen 40V, při kterých žárovka ještě nesvítí.
Navíc jde o kapacitní proud, který elektroměr reálného příkonu (a to jsou všechny maloodběry) neměří.
Napsal: 30 srp 2015, 19:16
od markoni
Tak můžu to tak nechat neudělá to nic? jde mi jen o tohle potvrdit od Hill díky
Napsal: 30 srp 2015, 19:33
od Hill
Jestli to slabé prosvěcování ničemu nebude vadit, klidně to tak nech.
Nic to neprovede.
Napsal: 30 srp 2015, 23:46
od lopez
Hill - mne je to jasné.Som to dal len pre info.Napr. akvaristi často riešia ten problém čo som uviedol - lebo dosť často zás.spínacie hodiny spínajú "N".
Ale celkom ma zaujíma či?- (ako som editoval) neporieši problém ten v.rezistor?
Napsal: 31 srp 2015, 08:40
od Hill
Pořeší, jen bude třeba vyzkoušet velikost.
Musíš totiž zajistit, aby ve vypnutém stavu mezi svorkami L a N za žádných okolností nebylo tak velké napětí, při jakém se menič rozbíhá.
Mohlo by se tedy stát, že ti tam vyjde odpor menší, než 5 k, dáš teda 4k7, a po zapnutí ti odpor bude vytápět výkon 11,25 W. Čili příslušně dimenzovat odpor a jeho chlazení.
Lepší možnost je zvětšit kapacitu Cin, ta tvoří s kapacitou Cy dělič, když odpojíš N. A zřejmě nevyjde ani tak velká, aby nějak výrazně snížila napájecí napětí za tlumivkou, když je napájení připojené. Ale topit nebude.
Pak vyhoví i v případě, že budeš vypínat L (jak stojí psáno v návodu od výrobce) a proud tam poteče parazitními kapacitami vedení.
Napsal: 31 srp 2015, 09:05
od lopez
Hill - ono tie trubice prebliknú aj cez prúdový chránič. Ten máva kolo 30mA.Tá kapacita Cy prepustí tak málo prúdu že "to" ani prúdak nevyhodí.
Napsal: 31 srp 2015, 09:39
od Hill
Rozhodně to znamená, že Cy má kapacitu hodně pod 0,4 µF, a to nejméně o dva řády. Běžně tam bývá tak 2n5 až 4n7.
Řekněme, že při napětí 90 V na CPFC se už měnič nerozeběhne, tak je potřeba vytvořit kapacitní dělič tím, že paralelně na jeho vstup dáme tak velkou kapacitu, aby při odpojeném vodiči N toto napětí na Graetzu nevzniklo. Efektivní hodnota ze špičky 90 V je asi 63 V, tedy zbývá 167 V, které zůstanou na CY. Kapacita CIN tedy musí být 167/63 x vyšší, než CY, to dělá 4n7*167/63 = 12n5. Teda 15n a víc by mělo vyhovět.
Přitom ale musíš pamatovat na to, že v zapnutém stavu je na tomto kondenzátoru plné síťové napětí a transil, který omezuje případné špičky, je dejme tomu na 275 V efektivního napětí. Teda kondík musí vydržet slespoň 400 V, lépe použít na 630 V.
To uvádím jako příklad, jak to řešit - nejlepší by bylo tu kapacitu CY přečíst přímo z kondíku nebo ji změřit, a pak zvyšovat CIN, až zářivka ani neblikne (nebo jednou za dvě hodiny, to snad nikomu nemůže vadit).
Ale řešíme tu v podstatě zbytečnost: vůbec nejlepší je vypínat fázi, nebude pak třeba se zabývat proudem skrz CY, ale pouze kapacitním proudem, který eventuálně teče skrz parazitní kapacitu mezi vodiči k vypínači. A ten obvykle na stávajícím CIN nechá tak malý úbytek napětí, že zářivka ani neblikne, a není tedy třeba do ní nijak zasahovat.
Napsal: 31 srp 2015, 18:58
od elektron
Dej do svítidla malé relé s cívkou 230V, třeba Finder. Spínej světlo přes kontakt. Je to troch bastl, ale problém to vyřeší.
Napsal: 31 srp 2015, 20:45
od Kvicala_r
A nebo relé a na jeho NC kontakt pověsit zatěžující odpor, který by vydržel i 230V trvale (pro dobu těsně po zapnut/havarijní stav) - při rožnutí se pomocí relé odpor odpojí a navíc i cívka relé samotná by pomáhala ten kapacitní proud požrat.