Stránka 2 z 2
Napsal: 11 zář 2015, 08:49
od nakladalroman
Díky za tip - to jsem neznal, předpokládám že se jedná o něco
takovéhoto?
Problém akorát je, že už nezbývá místo na DIN liště, jinak bych tam dal klasický DIN můstek nebo standardní svorkovnici. Takže jsem to chtěl jen na Wago někam, kde je ještě dost místa, ale neupevněné svorky v rozvodnici prý nemají co dělat. Nakonec jsem přiobjednal ještě jednu PE/N svorkovnici z příslušenství rozvodnice, kterou připevním na druhé straně rozvodnice a použiji pro rozvedení L a zbytek už myslím dořeším takto:
Celeron píše:Čistý je tam dát nejmenší svorky na DIN lištu, do 1 modulu se vejdou 3
(1ks nejužší din svorkovnice stačí)
Napsal: 13 lis 2023, 22:11
od sr71
nakladalroman píše:...
b. 4A jistič světelného okruhu (1m)
....
Jaký je v dnešní době, kdy se používají převážně úsporné zdroje světla, důvod jistit standardně světelné okruhy 10A jističem? I já mám sklony, pokud něco takového dělám, dávat tam jistič max 6A. V zahradní chatce jsem si dal na světelný okruh dokonce jistič 2A, vadí to něčem? Má použití takto nízké hodnoty jističe na světelné obvody nějakou nevýhodu?
Napsal: 14 lis 2023, 00:24
od EKKAR
V podstatě žádnou, ty slabší jističe jsou ale citlivější a některý měniče z LEDkovejch světel je tím pádem při zapnutí vinou nabíjení filtračního kondíku za usměrňovacím můstkem můžou vyhazovat.
Napsal: 14 lis 2023, 18:43
od kbulda
sr71 píše:nakladalroman píše:...
b. 4A jistič světelného okruhu (1m)
....
Jaký je v dnešní době, kdy se používají převážně úsporné zdroje světla, důvod jistit standardně světelné okruhy 10A jističem?
Důvod je hlavně cenový, protože jističe 10A a 16A se prodávají nejvíce a vyrobí se jich proto nejvíce. Mají proto nižší cenu, než jističe 2A, 4A a 6A, kterých je pdstatně méně. Ty jsou proti těm 10A a 16A dvakrát tak dražší a to jak v kategorii zkratové odolnosti 6ka , tak i 10 kA. To je asi ten hlavní důvod, protože ve větším rozvaděči to už dělá v ceně dost rozdíl.
https://www.kvelektro.cz/jistice-do-125 ... 6a,2~2,4~4
Napsal: 15 lis 2023, 07:24
od ransom
Zeptej se opačně:
Jaký je důvod světelný okruh deseti ampéry nejistit?
Jištění tam není kvůli spotřebičům, ale kvůli tomu okruhu, kde jsou odpovídající kabely, svorky i vypínače.
Naopak připomenu, že v současnosti je (i na vnitřní) světelné okruhy povinný chránič.
Napsal: 15 lis 2023, 08:28
od rnbw
Pri isteni 2A by sa dal pouzit tensi a lacnejsi kabel.
Napsal: 15 lis 2023, 17:09
od ransom
Minimální průřez v pevné instalaci nn je 1,5 mm2.
Tenčí kabel na 0,3/0,5 kV bude slaněný a levnější nebude.
Napsal: 15 lis 2023, 17:26
od Celeron
rnbw píše:Pri isteni 2A by sa dal pouzit tensi a lacnejsi kabel.
A co bys chtěl z 230V kabelů dát na pevnou elektroinstalaci slabšího než CYKY 3C * 1,5?
Možná ještě JYTY x * 1 ale v něm je problém s barvama, většinou má jen žlutozelenej a číslovaný černý, nebo když má modrej, tak zase nemá žlutozelenej.
A navíc stojí víc než CYKY s odpovídajícím počtem.
Napsal: 16 lis 2023, 07:19
od salus
Celeron píše:Bod 3a - Proudovej chránič máš psáno 1 modul, vždy má 2 moduly.
Dnes už to není pravda. Viz třeba zde:https://www.oez.cz/lmf-proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou-6-ka-11337
Kromě OEZ už v jednomodulovém provedení proudových 2 pólových chráničů dělá více výrobců
Napsal: 16 lis 2023, 23:30
od Celeron
Tak nezapoměň, že to byla reakce na dotaz před osmi lety. Ale jednomodulovej jističochránič není zase tak moc velká výhra, nemůžeš použít jedno nebo třífázový propojovací hrábě. A 6kA odolnost taky nejde dát všude. 10kA jsou stále jen dvoumoduly.
Napsal: 17 lis 2023, 07:08
od ransom
Nemáš pravdu. OEZ dělá komplet systém, kde máš právě k těm jednomodulovým kombichráničům (a dvoupólovým jednomodulovým jističům) různé propojovací hřebeny pro všechny myslitelné kombinace včetně 3+N. Používám to hojně. Pouze si člověk musí vybrat ten správný hřeben.
Hřeben může začínat jednofázovým chráničem, třífázovým chráničem (podle toho, jestli za něj dáš jističe nebo třeba máš na začátku 300mA chránič pro skupinu kombichráničů), nebo jen propojovat jističe/kombichrániče a přívod je vodiči.
Napsal: 17 lis 2023, 08:48
od Celeron
No dobře, ale před osmi lety to už měli v nabídce?
Já s OEZ nedělám, když ještě něco dělám, tak mám velmi dobrý podmínky u Schrack. A jestli má něco podobnýho jsem neměl potřebu zkoumat.
Napsal: 17 lis 2023, 10:16
od ransom
Tak vlákno je nově oživený, takže diskutuju o aktuálních příspěvcích.
Tipoval bych, že Schrack nebude pozadu. Ale nevím. Kdysi jsme jeli ve Schracku, v Hradci jsem byl pečenej vařenej. Ale náš největší zákazník žádá OEZ a Siemens. A tak jedeme v tom.
Ty jednomodulové přístroje jsou dost dobrá věc. Zvlášť když jich někam potřebuješ nacpat padesát. Nebo když chceš přezbrojit stávající mrňavou rozvodnici.
Napsal: 17 lis 2023, 15:51
od Celeron
ransom píše:Tipoval bych, že Schrack nebude pozadu. Ale nevím. Kdysi jsme jeli ve Schracku, v Hradci jsem byl pečenej vařenej.
Takže Zdenka P...nýho znáš?

Napsal: 17 lis 2023, 16:26
od ransom
S nikým jsem si tam netykal. Ale ano, jistě. Mr. Slave. S ním většinou jednal šéf. Já tam spíš jezdil pro zboží, když to spěchalo.