Stránka 2 z 2

Napsal: 29 pro 2015, 21:39
od Celeron
SMITH píše:Celeron
Keď to zoberieš logicky chceš riadiť motor 5% potecialu meniča ... Tak presný nieje , aby to dokázal , tak to tvrdenie o nejakom minimálnom možnom zaťažení ( 12kW ), bude asi pravda .
V nejakom rýchlom manuály to spomenuté nebude , ale v technických parametroch , alebo v kompédiu to isto bude ...

No vidíš, ten frekvenčák o tom asi neví. :) Dnes jsem nadatloval do parametrů výkon motoru 1,5kW, 400V, šlo nastavit dokonce minimum 0,7kW. Všechny ostatní parametry jsem zkontroloval na default a kupodivu motor se roztáčí a běží na obě strany až do 25-27 Hz ale pak vyhodí chybu "Input Phase Failure". Netuším, proč do toho kmitočtu je vše ok a pak chybí napájecí fáze. Tohle asi nebude nastavením ale opravdu nějaká závada... V Autocontu, co je servisuje asi nikdo není.
A za druhák, už jsem to tu psal, 9kW Mitsubishi stejný série chodil pri testování na stole s 1kW motorem úplně normálně.