Napsal: 31 pro 2015, 18:40
od Mirda
Když máš 25A jistič a 12 kW topení tak by jsi potřeboval něco na způsob wattroutru jak je tomu u fotovoltaik, aby to zapínalo jen mezi odběrem ostatních spotřebiců, popřípadě omezilo výkon topení do limitu těch 25A .

Napsal: 31 pro 2015, 19:05
od Oliver_Micka
Mirda píše:Když máš 25A jistič a 12 kW topení tak by jsi potřeboval něco na způsob wattroutru jak je tomu u fotovoltaik, aby to zapínalo jen mezi odběrem ostatních spotřebiců, popřípadě omezilo výkon topení do limitu těch 25A .


Spirala nepojde stále. Ale len za urcitých podmienok. ( nebudem doma a teplota vody v nadrzi klesne pod 40°C ) atd. Preto aj riesim regulátor aby som vedel výkon spiraly obmedzovať.

Napsal: 31 kvě 2016, 15:23
od dracekvo
Mám doma něco podobného. Přes SSR relé si reguluju výkon velké plotny 6kw 0-100% tak, že spínám od 0 až po 10 vteřin v krocích 0.1 vteřiny. Tj 25% výkonu znamná, že 2.5 vteřiny mám seplý vstup a 7.5 vypnutý a tak furt dokola.
Funguje to dobře a nepotřebuju na to analog výstup ani další udělátka :)

Napsal: 31 kvě 2016, 17:24
od TAKJAN
A co flikr?

Napsal: 31 kvě 2016, 21:08
od dracekvo
To bylo na mě?
Nejspíš tam nějaký bude, ale na úsporkách žádné změny svitu nepozoruju. SSR spíná v nule, tak se to možná nějak vytratí. Třeba někde jinde by to problém mohlo dělat, ale u mě v pohodě.
Ještě je druhá možnost a to si spínat každé těleso zvlášť a mít tak dělený výkon po 1/3.