Napsal: 11 úno 2016, 14:51
Při těžším rozběhu se tyto motory obvykle jistily na 32-35A jako pro přímý rozběh. Provozní proud je sice kolem 15A, doporučená hodnota 16A pro rozběh Y/D uváděná v některých tabulkách je ale obvykle nedostatečná.
Na cirkulárku 7,5kW Y/D co mám doma stačí pojistky 20A, hlavní jistič 25A/B bez problémů drží. Stejné motory (rozběh Y/D) na řezacích linkách lesního závodu s větším průměrem pil dlouho neudržely ani pomalé pojistky 25A. Běžně odešly i několikrát za směnu, občas i s motorem.
Na cirkulárku 7,5kW Y/D co mám doma stačí pojistky 20A, hlavní jistič 25A/B bez problémů drží. Stejné motory (rozběh Y/D) na řezacích linkách lesního závodu s větším průměrem pil dlouho neudržely ani pomalé pojistky 25A. Běžně odešly i několikrát za směnu, občas i s motorem.