Stránka 2 z 2

Napsal: 03 úno 2016, 14:10
od sewerman_cz
Mám tomu rozumět tak, že mám použít pouze odpor, optočlen a diodu antiparalelně k optočlenu?

Napsal: 03 úno 2016, 14:55
od breta1
Ano.
Musíš ale MCU říct, že výstupní tranzistor v optronu při přítomnosti síťového napětí se bude spínat v rytmu 50Hz, nebo k němu dát kondenzátor s nabíjecím odporem.

Napsal: 03 úno 2016, 17:12
od Ruprecht
Pokud celá aplikace může být galvanicky spojena se sítí, pak ani optočlen není třeba, viz např. http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf

Napsal: 03 úno 2016, 19:18
od sewerman_cz
Spojení se sítí rozhodně nechci. Určitě tam bude optočlen.

Napsal: 03 úno 2016, 20:25
od sewerman_cz
Prosím můžete se na to někdo mrknout jestli je zapojení detektoru v pořádku?

Jaká bude hodnota R1 ?

Napsal: 05 úno 2016, 12:49
od Atlan
Takto to. Ieje vhodne naprvej strane mas riesenie. Odpor zenerka a potom odpor na optoclen, mas zarucene max napetie na zenerke a tym padom vies urcit max prud optoclenom a navrhnut vhodny preradny odpor.

Napsal: 08 úno 2016, 21:05
od sewerman_cz
To jsem si pomohl. Tak mám dvě schémata. A stejně nevím které použít.

Napsal: 08 úno 2016, 21:27
od breta1
Použij to poslední schema.
-odpor R1 dej okolo 150k
-odpory R3 a R5 jsou zbytečné
-časovou konstantu R2, C1 zvol několik period (třeba pro 5 period 100ms a při R2=200k bude C=1uF)

Napsal: 08 úno 2016, 21:38
od sewerman_cz
breta1 děkuji za rychlou odpověď.
Na kolik W by měl R1 být?
R3 je ochrana mcu a R5 na nadefinování stavu po resetu.

Napsal: 08 úno 2016, 21:46
od breta1
P=Uef x Uef/R=230x230/150000=0.35W
A přidáním diody do série s R1 bude ztráta poloviční.

Napsal: 08 úno 2016, 21:50
od Sendyx
Dej tam optron, ve kterém jsou antiparalelně 2x LED a nepotřebuješ další diodu. A odpor musí mít dostatečné dimenzování na napětí/přepětí.