Signalizace přerušení PE

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 7193
Registrován: 17 lis 2011, 00:00
Bydliště: U Litomyšle.

#16 Příspěvek od TAKJAN »

Vlastně by ti stačil sehnat napěťový chránič. Dřív se jich válelo. Dnes na aukru?
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#17 Příspěvek od weed_smoker »

Napěťovej chránič bude mít dost velkej proud.Pokud tam bude fíčko,budeš bojovat s unikajícím proudem a možná i vypadáváním.Napadá mě jenom optočlen z doutnavky (s hodně velkym odporem,2M2 a víc) a fototranzistoru s vyhodnocováním.I těch 20mA je dost,pokud fíčko vypíná na třiceti,na celkovej unikající proud za fíčkem ti zbejvá jenom 10,a to může bejt u zařízení s EMI filtrama(jsou dneska skoro ve všem) problém hlavně při víc takovejch v tom rozvodu.
Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 7193
Registrován: 17 lis 2011, 00:00
Bydliště: U Litomyšle.

#18 Příspěvek od TAKJAN »

Vždyť napěťový chránič má dost velkou impedanci. Jeho samostatný zemnič mohl mít až 200Ω? myslím.
Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 7376
Registrován: 12 led 2009, 00:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#19 Příspěvek od Habesan »

A není nakonec celé zadání jen důsledkem blbě přeloženého návodu, který říká jen to, že to má být připojeno na L+N+PE ???
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2748
Registrován: 11 úno 2009, 00:00

#20 Příspěvek od Yarda1 »

Na jednom školení kvůli vyhlášce 50 nám říkali, že tohle je problém soustavy TN-S. Když v soustavě TN-C se přeruší vodič PEN, tak žehlička přestane žehlit a uživatel zjistí, že je něco špatně. Když se v soustavě TN-S přeruší vodič PE, tak žehlička žehlit nepřestane a uživatel to zjistí, až když dostane ránu, protože žehlička už nějakou dobu probíjí na kostru.
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37417
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#21 Příspěvek od rnbw »

Cize pre ohrozenie bezpecnosti musia nastat dve poruchy (prerusenie PE a vadna zehlicka). Chranic tu vadnu zehlicku objavi.

Ak sa prerusi PEN, tak je hned na kostre tvrda faza (cez teleso zehlicky).
Uživatelský avatar
TubeGuru
Příspěvky: 514
Registrován: 21 pro 2011, 00:00
Bydliště: Havířov

#22 Příspěvek od TubeGuru »

Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne? :?
Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 4396
Registrován: 22 dub 2012, 00:00
Bydliště: Karvinsko

#23 Příspěvek od ZVUK2000 »

TubeGuru píše:Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne? :?

Pokud vypadne PEN v síti TNC tak se fáze dostane (přes zapnutý spotřebič) na kostru :!:
Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3494
Registrován: 09 zář 2005, 00:00

#24 Příspěvek od breta1 »

Ale to snad ne....
Uživatelský avatar
forbidden
Příspěvky: 9442
Registrován: 14 úno 2005, 00:00
Bydliště: Brno (JN89GF)
Kontaktovat uživatele:

#25 Příspěvek od forbidden »

Tak si to nakresli. Nejhorší je, když upadne PEN někde hned za rozvaděčem.
Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 7193
Registrován: 17 lis 2011, 00:00
Bydliště: U Litomyšle.

#26 Příspěvek od TAKJAN »

Vše vždy (až na nepatrné vyjímky) začíná TN-C. Takže jeho přerušení je vždy problém. Pokud má celkový zemní odpor PEN 2Ω, jak je požadováno, není to tak zlé. Proto se má rozdělení na S vždy přizemnit. Jenže nějakých 5Ω x 10A je 50V proti zemi, ale to by nemělo zabíjet.
Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 4396
Registrován: 22 dub 2012, 00:00
Bydliště: Karvinsko

#27 Příspěvek od ZVUK2000 »

breta1 píše:Ale to snad ne....

Ale ano. Fáze se v žehličce dostane na Nulák který je pak v zásuvce spojen s PE :evil:
Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3494
Registrován: 09 zář 2005, 00:00

#28 Příspěvek od breta1 »

Omlouvám se, máš pravdu, to je z toho vedra..
Uživatelský avatar
666mb
Příspěvky: 68
Registrován: 23 úno 2014, 00:00

#29 Příspěvek od 666mb »

Tak už tady jakou strašnou dobu studuji, jak to udělat, a stále mi přijde nejjednodušší to udělat přes optočlen. Další přívod PE zákazník nechce, připojení bude přes zásuvku CEE.
Jaký použít kondenzátor? Je lepší nějaká keramika na vyšší napětí (3kV) nebo třeba kondenzátor třídy Y1, popřípadě Y2? Může se vůbec odrušovací kondenzátor použít na podobné účely? Podle mě by to vadit nemuselo. Pokud ano, jaký použít? Odrušovací keramiku, papírový, polypropylén?
Odpovědět

Zpět na „Poradna“