Napsal: 11 led 2017, 14:16
od Achab
S vrčením HDO jsem se ještě nesetkal, je dokonce možné že v některých jsou relé vzhledem k elektronice stejnosměrná ale nejsem si jist.
Jestli je přesto některý prvek měřící soupravy nadměrně hlučný tak ho dodavatel po nahlášení závady bez problémů zdarma vymění. Odběratel s těmito prvky stejně nemůže svévolně manipulovat. V tomto případě může jít o vnitřní závadu HDO.

Napsal: 11 led 2017, 14:31
od Maxipes_
Bručí to jen když je levnější tarif. Pokud by to vyměnil za stejný, tak by to asi nepomohlo, jestli je to vlastnost.

Napsal: 11 led 2017, 14:43
od Achab
Právě při NT je relé sepnuto - vrčet může jedině při vnitřní elektrické nebo mechanické závadě. U starých elektroměrů zase někdy vrčela tarifová cívka, ale při VT. Chce to ověřit zblízka sluchem, odkud přesně hluk jde.