Stránka 2 z 2

Napsal: 07 led 2017, 10:48
od TAKJAN
Jaké zásady? Pokud výrobce povoluje oba případy, není co řešit. Přívod do rozvaděče-kolik jste jich udělali? A montéři požadují nějakou možnost zapojení, taková Cu 16mm2 se už blbě formuje. Takže tak, aby to bylo možno dobře zapojit a v rozvaděči bylo minimum propojů.

Napsal: 07 led 2017, 11:10
od Achab
kovar píše:U stejnosměrného to výrobce doporučuje dodržet.
U některých typů stejnosměrných jističů s magnetickým zhášením oblouku je dodržení polarity přímo nutné pro správnou funkci.

Napsal: 07 led 2017, 13:01
od palmalsport
Vše je o tom co má v technickém listě uveden výrobce toho kterého jističe.V 99% u jističů na AC, je to jedno, neboť to konstrukci jističe nevadí.
Samozřejmně se jedná o malé jističe, jako PL7,LPN, a podobné.
U Velkých jističů od 100A In, už to jedno není.
U DC jističů nelze opačné připojení. Například SCHRACK musí být přívod zvrchu. :)

Napsal: 07 led 2017, 19:38
od ZdenekHQ
DC jističe mají značení plus a mínus, hlavně kvůli zmíněnému zhášení oblouku.

AC jističům to MUSÍ být elektricky jedno už jen proto, že se neustále střídá polarita napětí.

U větších "kusů" může hrát roli mechanika a gravitace, t.j. musí být páčka nahoře=zapnuto, protože opačně hůř vypíná.

Napsal: 07 led 2017, 21:08
od PotPalo
U nás sú použité presne tieto ističe, a prívod majú zospodu. Ak si dobre pamätám (pozeral som do toho dávno), tak sa spojovacia lišta dala dať len na spodnú svorku, vrchná svorka je zapustená, a teda len na kábel.