Pořadí chránič/jistič nebo jistič/chránič

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 8747
Registrován: 08 úno 2005, 00:00
Bydliště: rovina u Kolína

#16 Příspěvek od mi-ro »

Já ji nepotřebuju. EATON OK ale C by nemělo jistit zásuvku, pouze pevný připojení. Ale vzhledem k tomu, že už z principu bude někde na přívodu B16 tak mě to vyhovuje. A čokoláda, no jó, neměl jsem PE lištu, no.
..to bude jen ňákej odpůrek
Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 00:00
Bydliště: HK

#17 Příspěvek od palmalsport »

To : mi-ro
No že by to byla nějaká sláva, to ne. Mě by vadila rozdílná zkratová odolnost toho FI a jističe.
Ta volná svorka na PE taky není v cajku.
:?
Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 8747
Registrován: 08 úno 2005, 00:00
Bydliště: rovina u Kolína

#18 Příspěvek od mi-ro »

Nj, já vím, ta svorka PE. Ale je to jako double zařízení, kde neznám stav rozvodů.. Raději to smažu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#19 Příspěvek od weed_smoker »

Když kupuju takovou bedýnku,už v krámě se koukám,jestli v ní ty lišty jsou.Obvykle tam bejvaj aspoň 8-dírový do průřezu 10-16mm° a dokonce iv 3F zásuvkách s přídavnou modrou 1F zásuvkou bejvaj (tam jsou 3-dírový do 6-10 průřezu).
BTW.Slabší vodiče a stínění jde nacpat víc drátů pod 1 šroubek (do 2.5mm° tvrdýho i laněnýho v dutinkách),ale musí se to utáhnout na bejka a nekroutit dráty do sebe(až do toho někdo poleze,musel by vyndat všecky a jeden hledanej z nich odervat).
Uživatelský avatar
crazzyhors
Příspěvky: 20
Registrován: 06 zář 2016, 00:00

#20 Příspěvek od crazzyhors »

nebylo by jednoduší použít chránič do zásuvky v tomto uvedeném případe :-D možná i levnější ...¨

Proudový chránič 30mA do zásuvky



https://prislusenstvi-k-bazenum.heureka ... o-zasuvky/
Odpovědět