Stránka 2 z 2

Napsal: 03 kvě 2017, 15:09
od rudolf02
No, já nevím, ale měl jsem cirkuli s 3f motorem cca 1kW zapojený na jedné fázi, podobně jako http://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805. Akorát kondík byl pouze jeden, asi 24mikrofaradů, provedení MP. Slabé do bylo hodně, při rozběhu jsem mu někdy musel pomoci ručně.
Ještě tady od výrobce:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 661.0.html

Napsal: 03 kvě 2017, 16:01
od danhard
24uF je na 1kW dost málo, jako běhový bych dal kolem 100uF.

A roztáčej to klacíkem, né rukou :lol:

Napsal: 03 kvě 2017, 17:55
od barnodaj
Před nějakými 40 léty mě učili, že se počítá 10 až 15 mikrofaradů na 1 Ampér proudu motoru a že motor bude mít třetinový výkon. A podle zkušeností to byla pravda aspoň v tom že motor se točil a neshořel i ten výkon tomu údaji odpovídal.