No, ty uhnilý svody jsou hezký, to znám.

Já mám extra hrom-svod a extra přizemnění rozdělení PEN na PE a N a kámoš silnoproudař taky vrčel, že to budeme muset opravit, protože zemní odpor nic moc. Ono se to nezdá, ale ten čas letí a nic nevydrží věčně.

Napsal: 11 črc 2017, 14:33
od palmalsport
Obecně lze říct, že FI s idn 30mA, u RD skoro na všechno, včetně venkovních zásuvek. Samozřejmě je lepší u RD mít minimálně 2 FI 4pól. :)

Napsal: 11 črc 2017, 14:54
od Peedros
Zdenku je to tak, a pokud stoji barak v blizkosti el. drahy, tak se ty FeZn pasky rozpousti doslova pred ocima.. Ale mam je tam taky, nerez pasky jsem na nas statek napocital za zhruba 100tisic. Za deset let,az se to bude muset resit se holt natlucou tyce. Docela jsem cumel,kdyz jsem zapojoval prizemneni PEN do HOP, jaky vyrovnavaci proud tam tece.

Napsal: 11 črc 2017, 15:29
od ZdenekHQ
Já mám výhodu, že mám studnu. I kdyby upadlo všechno, tak čerpadlo ve studni je super zem (pokud je tam voda). Jen ty průřezy drátů asi nesedí s normou, ale pořád lepší, než nic. :)

Napsal: 11 črc 2017, 15:41
od Achab
Právě kvůli čerpadlům často nešly použít napětové chrániče - docházelo k překlenutí vypínací cívky přes potrubí.

Proudové chrániče nebyly dostupné tak se muselo nechat zemnění až do doby, kdy byla síť rekonstruovaná do stavu "přechod na nulování" s hlídáním napětí na N v trafostanici.

Napsal: 11 črc 2017, 16:13
od jirka5
radioelectrum píše:Chrániče sériově ? To by ten hlavní musel být se spožděním aby to mělo smysl. A co takhle kabel do dílny který by nebyl přes chránič a až na místě bych měl 16A jistič a chránič


Myslím si, že to je velmi dobrý nápad a není to nic proti ničemu. Osobně bych dal do dílny chrániče dva: jeden jednofázový (třeba jističochránič 16A/30mA) na bastlzásuvku a jeden třífázový na vše ostatní. Má to tu výhodu, když se ti povede při práci vyrazit právě ten "bastlokruh", tak ti vše ostatní nezhasne a tím pádem nemusíš hledat rozvaděč potmě.

Ve vlastním domku potom bez chrániče pouze EZS a některé typy plynových kotlů. Obvykle se v této souvislosti na jednom nejmenovaném odborném fóru uvádí ještě chladnička. Byl jsem téhož názoru do doby, kdy jsem se pokusil vyměnit žárovku v ledničce, která tam nebyla :(

Napsal: 11 črc 2017, 16:42
od ZdenekHQ
Chránič je hlavně signalizace závady, a řešit ji tak, že se chránič zahodí je podle mě divný.

Ty svody jsou problém, sám vím, co dělají některý síťový filtry, UPS atd. Ale třeby zabezpečovačku bych měl automaticky za UPS, a dnes to snad umí poslat SMS, že je problém s napájením. A pak je potřeba někdo, kdo má klíče od domu a občas to zkontroluje...

Napsal: 11 črc 2017, 16:48
od Peedros
Mam dve lednicky,obe na chranicich a zadny problem. Osobne nevidim duvod je tam nedavat.

Napsal: 11 črc 2017, 16:52
od Achab
Dávat běžnou bytovou ledničku mimo chránič má smysl pouze pokud se majitel často a delší dobu nezdržuje doma. Stejně dost lidí třeba před dovolenou chladničku vyprázdní a vypíná elektriku. Ale může to mít význam u mrazáku pro dlouhodobé uložení většího množství potravin.

Napsal: 11 črc 2017, 16:54
od ZdenekHQ
Vyměnil jsem topnou spirálu u bojleru, vybral asi 20kg písku a na straně L to pak pár dnů špatně těsnilo (pak se to zaneslo sani(y)trem nebo něčím podobným, je tady toho hromada), tekla tam po kapkách voda a chránič protestoval. Tak jsem tenkrát prohodil L a N na spirále. I tak se dá.

Napsal: 11 črc 2017, 17:07
od Achab
ZdenekHQ píše:Chránič je hlavně signalizace závady...
Chránič je současně předepsaná doplňková ochrana k ochraně základní, kterou je například nulování. Tedy ne pouhá signalizace - zajišťuje rychlé odpojení vadné části i při malém poruchovém proudu. Podle citlivosti může reagovat i při dotyku osoby na živou část přímo bez součinnosti ochranného vodiče.
Vypnutí jističe nebo pojistky vyžaduje vypínací proud podstatně vyšší a přiměřeně nízkou impedanci vypínací smyčky.

Napsal: 11 črc 2017, 17:38
od monterjirka
Když si shrneme požadavky norem, tak chránič je dnes požadován u "všech" zásuvek.
Pak je tam vyjímka pro napájení speciálního zařízení (co to je doma?), u elektroinstalace provozované pod dozorem osoby znalé nebo poučené (rodinu poučíme, s dětmi je to problém, s návštěvami ještě větší) a nebo pokud by výpadek způsobil velké škody (zkažený obsah mrazáku?)
Ve zvlášť nebezpečném prostoru (koupelna, ale asi bych tak zařadil i sklep, pergolu,...) by měly být přes chránič všechny okruhy (tedy i světla).
Naopak když obecně pro světla požadavek neplatí, je rozumné "zbytečně" nemít světla přes chránič na chodbě v prostoru, kde je rozváděč - když chránič vypadne, aby to "svítilo".
Proti "centrálnímu" chrániči je tak trochu požadavek normy, že porucha v jednom okruhu nemá ovlivnit jiný okruh.
A ještě jedna maličkost ke koupelně - v základu "převzaté harmonizované normy" to není, ale v českém národním dodatku je vyjímka, že přes proudový chránič nemusí být pevně připojený ohřívač TUV (bojler)

Napsal: 11 črc 2017, 17:40
od Celeron
ZdenekHQ píše:Vyměnil jsem topnou spirálu u bojleru, vybral asi 20kg písku a na straně L to pak pár dnů špatně těsnilo (pak se to zaneslo sani(y)trem nebo něčím podobným, je tady toho hromada), tekla tam po kapkách voda a

Jo tak s tímhle jsem si užil s ležatým bojlérem Konvekta jako ty. Každej druhej rok kolečko písku a za 5 let jak cedník. Pak je přestaly asi 10 let po plyšáku dělat a tak se předělalo na ležatý Dražice. Ten jsem ze zvyku taky po 2 letech rozebral a čumím, asi kafehrnek jemnýho povlaku na stěnách. Po vystříkání hadici jak novej. A tuším, v čem je dílo. Dražice maj topnou patronu v rouře a hlavně anodovou tyč, Konventa ji neměla a navíc topný smyčky přímo ve vodě. Anodovku jsem vyměnil, byla asi z 1/3 sežraná.
Po dalších 4 letech jsem si to zopákl, stejnej stav, minimum písečku, anodovka zbytek tak 40%. Zase naprosto netknutej smalt uvnitř. Příští kontrola je v plánu za 5 let.
Podle mě je hlavní ta anodovka a taky možná že z tělesa v tlustý rouře nejde do vody žádnej kapacitní proud, což u topných smyček dělá to strašný srážení šupin na smyčkách na hromady písku. Možná že je i rozdílnej teplotní spád mezi 3 mm tlustou stěnou roury obrovský plochy a 0,6 mm trubičkou na smyčkách s plochou minimální a dochází na nich k lokálnímu varu. Konventa při ohřívání bublala, Dražice nic.
Jo a to hlavní, voda je stále stejná.

Napsal: 11 črc 2017, 17:42
od Hill
Peedros píše:...V drevostavbe je povinny myslim 300mA centralni.

To vzniklo na základě požárních předpisů.
Takový chránič běžné svodové proudy nevyrazí, ale uhelnatící kabel s vysokou pravděpodobností vyrazí včas, než od něj chytne dřevostavba.

Napsal: 11 črc 2017, 17:55
od ZdenekHQ
Achab píše:
ZdenekHQ píše:Chránič je hlavně signalizace závady...
Chránič je současně předepsaná doplňková ochrana...


Nebudeme se doufám bavit jako na elektrice, že ne ?

Když mě vypadne fíčko, je to signalizace závady. To, co se přitom stane je logický, že někde něco přestane fungovat. Někdy i před tím. Někdo namontuje silnější fíčko, někdo opraví příčinu. Tak asi tak.