Stránka 2 z 2
Napsal: 27 črc 2017, 20:45
od EKKAR
Vůbec bych se s tím nesral a v místě připojení přívodu klimy k síti bych připojil pevnej kompenzační kondík. Trochu jaloviny navíc žádnou síť ještě nezrušilo - a to ani ostrovní ...
Napsal: 27 črc 2017, 22:24
od Achab
Kondenzátor by se měl při odstávce motoru odpojovat i v tomto případě. Při napájení čistě ze sítě by připojený kondenzátor nijak zvlášť nevadil, ale zde by zbytečně zatěžoval měniče pro změnu kapacitní jalovinou.
Spínat stykač lze přímo ovládacím obvodem klimatizace. Nebo proudovým relé v silovém obvodu, nastaveným na proud hlavního motoru.
Napsal: 29 črc 2017, 11:43
od kulikus
Mrknul jsem na elektroniku u jednoho vyrazeneho vymeniku (McQuary M5WM15G2) - tedy te casti co je v mistnosti obvykle u stropu. Je v tom AC motorek 13VA s prepinanim vinuti kvuli rychlosti foukani, ridici jednotka s procesorem, ionizator vzduchu (4kV), dva snimace teploty, krokac, indikace stavu, IR prijimac a displej s teplotou.
Ta elektronika ma na svorkovnici pripojeni L,N1,N2, COMP(ENZACE). COMP je spinana k N2 relatkem.
Nemyslim, ze by kompenzovali 13VA motorek. Pozna to asi, kdy spusti vymenik venku, a je mozne pres to rele a COMP vstup pripojit externi kompenzacni kond.
Proc to ale nedaj k te vnejsi jednotce?
Napsal: 29 črc 2017, 13:50
od Achab
A není to spíš běhový kondenzátor? Na kompenzaci hlavního motoru by musel mít patřičnou kapacitu a pochybuju že by ho dali mimo jednotku.
Napsal: 29 črc 2017, 17:19
od termit256
Tady typek prodava kompenzacni kondy za rozumnou cenu. tam jeden placni a uvidis...
http://aukro.cz/kvalitni-kondenzatory-f ... 90751.html
Napsal: 13 srp 2017, 07:41
od kulikus
To Achab: běhový kond 1uF je soucasti elektroniky v jednotce.