Je možné takto zapojiť hobľovčku v sieti TNC-S

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2517
Registrován: 27 čer 2016, 00:00

#16 Příspěvek od elektrosvit »

Ještě nejásej. Achab tu psal něco o ochraně. Zjisti, jestli je použit chránič.
Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3953
Registrován: 11 říj 2010, 00:00
Bydliště: SK -Žember-ovce

#17 Příspěvek od tiktak1953 »

Chanic na dome v sieti TNC nemaju a na hoblovacke neviem co je za ochrana.Uz tam nejdem, ked nic nepotrebuje, a o zapojeni TNC-S howby vie.Takze nechajte to uz tak,este raz vsetky vdaka ,ze ste si nasli cas!!!
Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2517
Registrován: 27 čer 2016, 00:00

#18 Příspěvek od elektrosvit »

Jde o to, že pokud by v hoblovce byl nějaký jednofázový spotřebič (pomocný motor, cívka stykače...) využívající pracovní vodič N a zásuvka byla zároveň chráněna chráničem, chránič by vypadával, protože by vodičem PEN tekl pracovní proud tohoto spotřebiče (spotřebičů).
Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3953
Registrován: 11 říj 2010, 00:00
Bydliště: SK -Žember-ovce

#19 Příspěvek od tiktak1953 »

elektrosvit to zrozumitelne napiasl.
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#20 Příspěvek od weed_smoker »

A k tomu jsou malý (10-250VA) tráfka 400/230V 400/48V a 400/24V.Použitý budou stát okolo dvou kil,víc než 5 určitě ne.Takový tráfko se dá do hoblovky zapojený "mezi ty černý" a z něj se napájí to,co by jinak viselo z fáze proti N.Pak stačí 3L+PE.
Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4514
Registrován: 10 kvě 2004, 00:00
Bydliště: Košice

#21 Příspěvek od Atlan »

Co som videl nove hoblovky smelo vyuzivaju 5kolik a samozrejme Nko tak ze o pripojeni k 4kolikovej zasuvke nemoze byt rec.
Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3953
Registrován: 11 říj 2010, 00:00
Bydliště: SK -Žember-ovce

#22 Příspěvek od tiktak1953 »

Altan,ty si madar?Kde som pisal o stvorkolikovej samici na kabli ze sa pripoji na paťkolikoveho samca na hoblovacke.Alebo si to inač myslel.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 11 říj 2017, 19:07, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3953
Registrován: 11 říj 2010, 00:00
Bydliště: SK -Žember-ovce

#23 Příspěvek od tiktak1953 »

tiktak1953 píše:On chce na štvorzilovy kabel,pripojit patkolikovu samicu, ktoru by strcil do hoblovacky,ktora ma patkolikoveho samca.
Tu som to napisal zrozumitelne.
Uživatelský avatar
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 4204
Registrován: 01 lis 2008, 00:00
Bydliště: Skalica

#24 Příspěvek od kutilmil »

Nikomu to nehovor, urob to tak, ohobluj čo potrebuješ a hotovo. Písal si že to je jednorazové a núdzové riešenie tak prečo nie.
Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4514
Registrován: 10 kvě 2004, 00:00
Bydliště: Košice

#25 Příspěvek od Atlan »

tiktak1953 píše:
tiktak1953 píše:On chce na štvorzilovy kabel,pripojit patkolikovu samicu, ktoru by strcil do hoblovacky,ktora ma patkolikoveho samca.
Tu som to napisal zrozumitelne.

A ja som ti napisal ze ta nova hoblovacka bude potrebovat 5 vodic N ktory tam nemas.
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“