Stránka 2 z 4

Napsal: 08 lis 2017, 12:30
od Celeron
No někde ti někdo možná krade proud. Pokud u mě svítí 5 čárek, tak jede tepelný čerpadlo s kompresorem o příkonu 4KW.
Takovejhle odběr v domácnosti můžou způsobit jen tepelný spotřebiče, přímotopy, infráky, bojléry a sporáky.
Musíš vyhazováním jednotlivých jističů za elektroměrem a sledováním bargrafu zjistit, kam ten proud valí. Pochopil jsem správně, že to je elektroměr pro víc bytů?

Napsal: 08 lis 2017, 13:04
od Martin_Fio
Zdravím, spíše bych reklamoval u distributora, elektroměr může být nastaveńro spolupráci s měřícími transformátory. Už se mi to stalo.

Napsal: 08 lis 2017, 13:20
od p32
Dej sem ještě jednu fotku z jiného období. Co je to 1.8.0 nebo 2.8.0 ?
Mohl by to být odběr v A na každé fázi.

Napsal: 08 lis 2017, 14:32
od Achab
Číslo vlevo je adresa aktuálně zobrazeného registru. Displej by jinak neměl možnost rozlišit větší počet registrů (maximálně symbol T1, T2 nebo šipku k popisu). Nejběžnější registry jsou:

0.0.0 - výrobní číslo elektroměru
1.8.2 - činná spotřeba VT
1.8.3 - činná spotřeba NT

Podle seznamu registrů který mám k dispozici se mi zobrazení na fotce nějak nezdá:

1.8.1 - činná spotřeba ŠT (ve špičce, během čtvrthodinového maxima)
2.8.0 - součet celkové činné dodávky (dodávka VT+NT)

Spotřeba v maximu ŠT (1.8.1) se většinou měří pouze u velkoodběru. Zobrazená dodávka 1kWh (2.8.0) sice může být jenom původní cejchovní hodnota, ale nevím jestli se má v daném případě zobrazovat. Konkrétní typ elektroměru neznám, ale vypadá to podezřele. U podobných přístrojů bez ovládacích tlačítek se běžně zobrazuje pouze hodnota NT a VT (1.8.2 a 1.8.3), střídavě v intervalu několik vteřin. Ostatní registry bývají skryté.

Zobrazení registrů příslušných pro velkoodběr a dodávku by mohlo naznačovat i záměnu za typ pro nepřímé měření, jak psal Martin_Fio. Jinak přímo ČEZ na webu upozorňuje, že pokud tyto elektroměry mají zobrazení odlišné od běžných variant uvedených v návodu, může jít o závadu.

Napsal: 08 lis 2017, 17:35
od lucie
No a tak co teď?Mám vyfotit ještě dnes co to dělá a kolik tam je?Třeba dnes se vařilo na sporáku a na hodinách se nic nenačetlo 1 velká plotna na plný výkon cca hodinu nic navíc.Ale stačí rozsvítit lustr a už to skáče.Nebo třeba na lenici a pračku také.

Napsal: 08 lis 2017, 17:46
od lucie
lucie píše:No a tak co teď?Mám vyfotit ještě dnes co to dělá a kolik tam je?Třeba dnes se vařilo na sporáku a na hodinách se nic nenačetlo 1 velká plotna na plný výkon cca hodinu nic navíc.Ale stačí rozsvítit lustr a už to skáče.Nebo třeba na lenici a pračku také.

Napsal: 08 lis 2017, 18:23
od Otkundes
Přesně jak doporučil Artaban: vypnout všechny spotřebiče v domácnosti, včetně všech nabíječek, počítače, modemů, zařízení ve stand-by. Zkrátka všechny šňůry vytáhnout ze zásuvek. Dioda pod štítkem s čárovým kódem by neměla blikat. Pak připojit obyčejnou žárovku (ne LED, nebo úsporku!), třeba 60W. Vzít mobil/stopky a změřit, za jak dlouho dioda blikne, např. 20x.
Jestli dioda blikne 20x třeba za 2 minuty a 25 vteřin, pak to máme: ((20/(2*60+25))*3600)/10000 = 0,0497 kW, tedy přibližně 50 W.
Tu spotřebu pak porovnejte s výkonem té žárovky, a budete mít představu, zda přístroj reklamovat.

Napsal: 09 lis 2017, 07:45
od lucie
sobota ,nedele vyzkoušim prez tyden nemam čas .
Přez noc tam je 7kw kdyz všichni spíme

Napsal: 09 lis 2017, 09:04
od xsc
Pokud se zásadně liší měřená spotřeba po instalaci nového elektroměru, tak bych jim to nahlásil rovnou.

Napsal: 09 lis 2017, 10:40
od Otkundes
Ještě bych doplnil:
Jedná se o třífázový elektroměr, který snímá protékajcí proud ve všech třech fázích L1, L2, L3 na vnitřních bočnících elměru. Proto bude třeba udělat popisovanou zkoušku u každé fáze zvlášť a posoudit, zda některá z fází neukazuje příliš velkou odchylku oproti zbývajícím dvěma.
Při zkoušce doporučuji použít odporový spotřebič (žárovku). Výkon takový, abyste byla schopna jednotlivé záblesky diody mezi sebou rozlišit a spočítat. Pokud použijete vařič, nebo topnou spirálu, počítejte ještě s nutnou dobou náběhu – aby se odporová spirála rozpálila a odebíraný proud se stabilizoval.
Pokud je odběr nulový, nebo je pod prahovou úrovní asi 30 mA, u některých elměrů je tento stav signalizován trvalým svitem diody – to je pak normální.
Ve smlouvě na dodávku elektřiny máte patrně i svůj závazek, zajistit elměr před poškozením, zcizením, a možná i povinnost občasné kontroly jeho chodu a hlášení zjištěných závad. Pak toho můžete využít a můžete požádat svého distributora o poskytnutí stručného popisu elměru, (který výrobce povinně přikládá ke každé své dodávce), abyste věděla, co který údaj a symbol na displeji znamená…
Samozřejmě, múžete reklamovat i bez prověřování. Jenže, nevíte zda předešlý elměr neměl závadu. A pokud nový elměr bude podroben zkoušce v metrologické laboratoři a tam vyhoví, zaplatíte přezkoušení i náklady na montáž a demontáž.
A to je tak asi vše co Vám mohu poradit, další je již na Vás...

Napsal: 09 lis 2017, 11:26
od EKKAR
Jestli je rozdíl v naměřeným údaji 7kWh za 1 noc, rozhodně bych si pozval elektrikáře z odborný firmy a nechal ho pomocí klešťovýho ampérmetru změřit odběr ve všech fázích hned za elektroměrem - a to hlavně v momentě, kdy budu sám ve svým bytě mít všecko povypínaný a všecko vytahaný ze zásuvek. Nežádoucí odběr by se měl projevit už v týhle chvíli - je totiž možný, že se na vedení tazatelky "někdo napojil" a využívá ho pro svoje účely stejně jako je někde v bytě "únik" do parazitního svodu.

Bohužel tazatelka nepopsala přesně objekt ve kterým má tenhle elměrovej problém - takže všecko ostatní je hádáním z křišťálový koule. Ale 7kW je docela palba, to je plnej bojler vody - ohřátej ze studena na docela vysokou teplotu ... Takže rozhodně takovou závadu co nejrychlejc najít a opravit - buď proto, aby se zlodějíčkovi dlouho nevyplácelo kradařit, nebo aby případnej parazitní únik neohříval místo svodu a neskončilo to veeelikým vohněm ...

Napsal: 09 lis 2017, 12:27
od Artaban001
Pokud má takový odběry až po montáži novýho "budíku", je něco s tím elměrem. Je to potřeba pořešit co nejdřív,ať se na chybu přijde co nejdřív.
Postup, jak ověřit odběr jsem (nejen) já psal výše. Jelikož jako "laik" nemůžeš zasahovat do elektroinstalace vůbec, natož do elměrové části, budeš si muset doopravdy vystačit ze stopkama a známým spotřebičem (100W žárovka, horkovzdušný fukar, varná konvice). V případě oprávněných pochybností kontaktuj elektrikáře o přeměření odběru - možná budeš muset kontaktovat přímo svojeho poskytovatele energie.

Napsal: 09 lis 2017, 12:41
od Artaban001
lucie píše:No a tak co teď?Mám vyfotit ještě dnes co to dělá a kolik tam je?Třeba dnes se vařilo na sporáku a na hodinách se nic nenačetlo 1 velká plotna na plný výkon cca hodinu nic navíc.Ale stačí rozsvítit lustr a už to skáče.Nebo třeba na lenici a pračku také.


Vyřaď na zkoušku vše, co jde na 3F. Zjisti, na který fázi máš ten lustr, pračku, lednici.
Pokud to jde, pozvypínej zbývající fáze a tu "postiženou" nech pod proudem a na místo např lednice připoj ten kontrolní spotřebič. Když necháš svítit 100W žárovku po dobu jedné hodiny, měla bys mít "nablikáno" 0.1KW/h.
Hodina má 3600 sekund. Reálný je po dobu 10 vteřin napočítat počet záblesků a vynásobit 360.
Za hodinu tedy 1000záblesků (pro tvých 10000 impulsů/KWh) přibližně 3X LED blikne za 10 vteřin. Počítej, že ta žárovka může mít nějaký "rozptyl", ale pokud Ti LED bude blikat jak o život, je to špatně.
Pak pro kontrolu vypni vše na tý fázi a pozoruj tu LED. No a poslední zkouška je vypnout vše.

Napsal: 09 lis 2017, 14:16
od sinclair
Tady jsou jen 2 možnosti chyby, co lze řešit snadno a rychle.
1. Vadný elměr - výměna, dopočítání podle průměrné spotřeby
2. Na Luciin elměr je omylem či záměrně připojen ještě okruh, který Lucii nepatří.
V případě omylu dohoda s tím, komu co po odpojení zdechne :-), v případě úmyslu trestní oznámení, půjde o pěkné prachy, pokud to udělá 7kW za noc. To je dokonce víc, než Káje píše, nahřátí velkého 200L brojlera na 70C sebere tak 5kWh.
Ale nejspíš ne u Lucie...Ten rozvaděč by bylo třeba odporně rozkuchat, označit, vyzkoušet a změřit jednotlivé okruhy, které prokazatelně používá Lucie. A ty, které zbydou, sakra dobře prověřit, co to je. Může to být práce na celý den, ale určitě se vyplatí - už jsem to několikrát dělal a koukali byste, jak jsou jinak úplně dementní lidi vynalézavý a kde všude se dá udělat odbočení "zadara".
Předpokládám tak nějak, že vše od domu je v jedné skříni, tedy měření i jištění.

Napsal: 09 lis 2017, 15:53
od lucie
Jedná se o rodinný dům kde je sice stará elektrika natahaná ale už měď.Nikdo na černo napojený nebude.Co tu já pamatuji tak se elektroměr měnil 2x .Vždy starý s kolečkem.Záloha se platí 1200,- a vždy to stačilo a někdy se i vracelo něco málo.To ale po výměně za ten digitální nepřipadá už v úvahu.Za 3 dny máme skoro 76kwh.Přikládám pro porovnání výpis.
Ten test uděláme a příští týden to kdyžtak nahlásíme na čez .Celkově to měří divně,někdy tam neskáče skoro nic třeba i když se zapne vařič a pak najednou třeba 3 kwh za hodinu.Spotřebiče stále stejné v zásuvkách.