Napsal: 26 bře 2018, 17:41
od weed_smoker
Taky záleží,jestli je levnější trafo 400/230(400/24) nebo těch 50m pětižilovýho kabelu,ten 24V stykač mívá rozdílnou cenu od toho 230V.Pokud kabel,tak kup gumák 5x2.5 a máš po problému.Stykač na 24V má zas tu výhodu,že místo plováku dáš 3 nerezový tyče a 2 komparátory s bistabilním klopákem(těch zapojení je mraky) na ovládání toho stykače.Když budou tyče dost tlustý (a spoje dost odolný),vydrží to dýl než plovák kterej se bude při ind.zátížení stykačem vypalovat.
Napsal: 26 bře 2018, 17:50
od Achab
Do země CYKY - guma tam nemá co dělat...
Jinak z trafa 400/230V se dá napájet přímo hladinový spínač, například některý
MAVE.
Napsal: 26 bře 2018, 19:22
od petrfilipi
Achab píše:...vodič PEN má mít minimální průřez 10mm²Cu / 16mm²Al. ...
Neplatí tohle jen pro hlavní přívod? Přece netaháš ke všem spotřebičům desítku měď nebo šestnáctku hlínu.
Petr
Napsal: 26 bře 2018, 19:34
od rnbw
Netaha, lebo pouziva oddelene PE a N.
Napsal: 26 bře 2018, 19:34
od weed_smoker
Nepředpokládal jsem,že je to nafurt,kde se čerpadlo pouští jen občas,bejvá vidlice a gumák,kterej se smotává a uklízí(pak to čerpadlo nemůže taky použít kdekdo,pokud je šňůra někde zamknutá).Pokud to má bejt nafurt,tak samozřejmě zakopat CYKY v KOPOFLEXu.
Napsal: 26 bře 2018, 20:20
od BOBOBO
Je zde ještě otázka zatížení PE např. 10mA přes plovák . Stejně je povinnost chránič kontrolovat . No a kolikrát chceš mít čerpadlo na suchu ?
Napsal: 26 bře 2018, 22:25
od petrfilipi
rnbw píše:Netaha, lebo pouziva oddelene PE a N.
Copak ve starých "dvoudrátových"rozvodech (=TN-C) byly PEN vodiče 10mm2 Cu (a protože byly v hliníku, tak by byly 16mm2 Al)? Kam by se takový drát v zásuvce připojil?
Neplatí, že PEN má do 16mm2 stejný průřez jako L? - viz třeba tady:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/377
Petr
Napsal: 26 bře 2018, 22:37
od procesor
Takto to mám roky,
kábel k studni zakopal už dávno-dávno predchodca.. CYKY 4x1,5 bez N.
Do vodotesnej krabici som dal trafo 400/230 a stykač s cievkou na 230Vac.
Prúdový chránič nehodno dráždiť.
Napsal: 27 bře 2018, 09:51
od palmalsport
Jenom pro ujasnění.
Ten proudovej chránič, tam bejt nemusí.

Napsal: 27 bře 2018, 11:15
od Achab
petrfilipi píše:Neplatí, že PEN má do 16mm2 stejný průřez jako L?
Platí, ovšem nejnižší průřez PEN je současně 10mm²Cu, viz třeba
zde.
Starší instalace s nižším průřezem PEN je možné provozovat pouze do rekonstrukce.
Napsal: 27 bře 2018, 12:31
od procesor
palmalsport píše:Jenom pro ujasnění.
Ten proudovej chránič, tam bejt nemusí.

Nemusí, ale v danom prípade má barák už na hranici pozemku prudový chránič hneď za meraním.
Napsal: 27 bře 2018, 13:48
od v4s1m4
Díky všem, spíše se tedy přikloním k variantě od procesora, pokud se nemýlím, trafo nepotřebuje vpodstatě žádný výkon, stačí mi tedy nejslabší, co seženu?
Napsal: 27 bře 2018, 16:59
od Achab
Záleží na typu použitého stykače a velikosti ovládacího napětí. Trafo by mělo mít přiměřenou výkonovou rezervu, příkon při přítahu stykače je vyšší než přídržný, například 60/10VA.
Jinak jištění primáru má být v každé fázi. Ovládání by v tomto případě mohlo být bezpečným napětím 24V, tato trafa bývají snadno dostupná.