Stránka 2 z 2

Napsal: 25 kvě 2018, 09:17
od Celeron
A víš, jak se to nakonec vyřešilo? Snižovat citlivost na cca 100 zdrojích byl nesmysl a rusáci to navíc v záruce zakázali. Rozvoďáci dali za trafo na každou fázi zádrže 1050 Hz a co myslíš, dělalo to dál. :roll: Pak si vzpoměl jeden praktik, že je potřeba za zádržema HDO zabít kompenzačníma kondíkama proti N. Nevím, kolik kilovarů tam nacpali ale až pak byl pokoj. V tý sálovce bylo skoro vše indukční, jalovina se nehlídala a tak to třeba mělo dvojí pozitívum. :) :roll:

Napsal: 25 kvě 2018, 14:45
od sinclair
A to HDO zas jo - měly s tím potíže první a druhá generace hlídačů nuláku, co se dávaly do PA jevišťáků. Kde to bylo blízko trafačky a vedení mělo malý útlum toho signálu, tak to tyhle hlídače "nevysvětlitelně" shazovaly.
Právě tou půsekundou, co vyletělo napětí na hvězdě hlídačů.

Napsal: 25 kvě 2018, 14:53
od xsc
EKKAR píše:To je takový pípnutí tónem 1050Hz v trvání snad půl vteřiny - že by tohle zblblo nějakej přístroj ... To spíš NÁSLEDEK toho HDO impulsu - něco tobě blízko zapojený a s relativně velkým příkonem se tím HDO zapne nebo vypne a následuje skok v napětí. Tam pak jo, ale HDO není přímá příčina rušivýho pulsu - tím je to velký odběrový zatížení pomocí HDO ovládaný ...
Mně HDO kdysi zapínalo Color110STII. Vyřešila to až instalace 7805 na místo stabilizátoru s odporem a zenerkou...

Napsal: 25 kvě 2018, 21:52
od VASEK_W
Zkusil bych na ten notebook připojit jiný zdroj, jestli by to pak bylo v pořádku, tak bych šel v původním zdroji po elytech, včetně síťového !!! Postupně vypajovat a měřit procházejícím střídavým proudem jejich kapacitu (přístroj mám postavený dle sinclaira, a funguje znamenitě). Může mít některý menší kapacitu, a zdroj už to "neustojí". Při vsunutém akumulátoru se to houpnutí "vykryje", ale bez něj to projde dále do obvodů a udělá to paseku.
Vašek

Napsal: 25 kvě 2018, 23:32
od sinclair
No neblbni! Ty se obejdeš bez těch supr-esr metrů ala Zajíc ??? :D
To Tě tady místní kapacity přes elyty pěkně sjedou, na to se našteluj :D

Napsal: 26 kvě 2018, 00:31
od EKKAR
Klídek, Leošu - "zajícometr" taky měří se střídavou složkou ....

Napsal: 26 kvě 2018, 22:39
od VASEK_W
Leoši na zajíce s..u. Poctivé trafo s patřičným napětím je mnohokrát lepší. A dále jen multimetr se střídavým proudovým rozsahem. Prostě na tuto kombinaci nedám ani po mnoha letech používání dopustit, a co je zajímavé, tak se začaly objevovat velmi "specifické" závady elytů, kde si zajíc ani neškrtne (já ho nemám, ale měřím kondíky těm, co mají zajíce ;-) ). Takže asi tak,
Vašek

Napsal: 26 kvě 2018, 23:00
od rnbw
Zajicometer nesluzi na meranie elytov, ale na rychle najdenie zarucene vadnych, hlavne malych kapacit. Otvorim zdroj, prilozim hroty a hned vidim, ze su vyschnute.

Napsal: 26 kvě 2018, 23:40
od Celeron
Já na tyhle udělátka taky házím bobek. BM509 odhalí vše. :wink: