Stránka 2 z 6

Napsal: 12 črc 2018, 17:15
od robo
Na spotřebič mám samostatný jistič, a byt v paneláku je po rekonstrukci. Ve vypínači vidím měď. Elektro je tedy natažené v mědi.

Napsal: 12 črc 2018, 17:26
od keemo
tak se podivej co mas za jistic u elektromeru a pak se muzeme dal bavit jestli to ma smysl

Napsal: 12 črc 2018, 18:27
od robo
V bytě mám na jistíčích B16 a na chodbě B25. Tak asi 16A a na chodbě 25A

Napsal: 12 črc 2018, 18:27
od Achab
Podstatné je, že jistič udrží stejné zatížení jako doposud a nový sporák na tom nic nezmění. Některé trouby nebo rychlovarné zóny můžou mít takový příkon, že jednofázový jistič 16A už neudrží nic navíc.

Průřezy vodičů je vhodné ověřit. Některé porevoluční "firmy" dávaly na zásuvky běžně 1,5mm²Cu jištěný na 10A, nebo zcela nepřípustně na 16A. Takto "zgenerálkových" bytů a zprasených elektrik je v Brně nepočítaně. U takové firmy jsem byl nucen dát výpověď, protože ta šlendriánská práce byla do nebe volající. Revizní technik podepsal všechno, byl furt namol.

Napsal: 12 črc 2018, 18:49
od Crifodo
10A jistič pro 1.5 kabel je přece legální hodnota. Dalo by se jít i na 13A, pokud je kabel dobře uložen ve zdi a ne někde naflákán v trubkách s souběhu s dalšíma. Spíš jde o to, aby ta zásuvka pak nebyla přetěžovaná, ale to se dá i zásuvka s 2.5kou na 16ce jističi přetěžovat. Víc záleží na reálné kvalitě materiálu přístrojů, to je neskonale horší.
Před tím ožralým revizákem byl snad projektant který to nakreslil, ten byl taky ožralý?

Napsal: 12 črc 2018, 19:27
od Achab
Žádné projekty nebyly a nikdo se po nich neptal, firma měla na bytové správě "svoje lidi" už od dob socialismu.
U soukromých bytů nebo menších oprav to taky nikdo neřešil.
Jištění 10A je pro 1,5mm² samozřejmě v pořádku, ovšem většinou tam dávali 16A. A vůbec tu 1,5-ku cpali všude, bez ohledu na příkon a úbytek napětí. I ve větších bytech byly nanejvýš dva zásuvkové okruhy plus pračka. Běžně se dával jeden chránič pro celý vchod, přívody do bytů pouze 5×4mm² a podobná "úsporná opatření."

Napsal: 13 črc 2018, 16:30
od Crifodo
ještě jeden faktor je zde, kdy je jednofázový energeticky náročný spotřebič nevýhodný, a sice rezervovaný příkon a tudíž platba "za jistič". Před asi 15 lety jsem sundal hodnotu hlavního jističe z 3x25 na 3x16, což dělalo asi 108,- měsíčně +dph, za ty roky slušná úspora aniž by mě to někdy omezovalo a bylo třeba řešit soudobost.
U jednofázové instalace buď vysoká hodnota hlavního jističe, nebo tvrdá regulace kdy co povypínat.

Napsal: 13 črc 2018, 16:31
od vrky
Mám indukci a troubu s horkovzduchem od AEG. Oproti starému sporáku je to velký skok dopředu. Doporučuji 3fáz.

Napsal: 13 črc 2018, 17:08
od rnbw
Do bytu mu asi 3-fazovu pripojku nepovolia. Rozvody byvaju casto dimenzovane tak, ze to vyjde tak na jeden byt z vchodu, takze prvemu to povolia a dalsim uz nie. Dalsia vec je rozsekat kvoli tomu cely byt.

Napsal: 13 črc 2018, 17:18
od vrky
Já mám v paneláku z r. 81 ke sporáku 3 fáze.

Napsal: 13 črc 2018, 17:24
od Achab
Stanovisko dodavatele záleží na místní situaci. Pokud je to technicky možné, většinou rozdělení na tři fáze spíš podporují, protože přispívá k rovnoměrnému zatížení sítě. Navíc inkasují platbu za zvýšení rezervovaného příkonu
a vyšší plat z hodnoty hlavního jističe.

Napsal: 13 črc 2018, 17:53
od keemo
Byty bez plynové přípojky měli třífáz přívod. Tam se počítalo s elektrickým sporákem. Kde byl plyn tak bylo max 1x25A. Na to bych elektricky sporak nepovesil... Abych porad hlidal soudobost co je kde zapnute...

Napsal: 13 črc 2018, 18:07
od Achab
K platbě za rezervovaný příkon - při změně na trojfázové připojení se účtuje rozdíl ceny za ampéru hl. jističe:

Jednofázový ... 200Kč/A
Trojfázový ...... 500Kč/A

Například změna z 1×25A na 3×25A by měla stát 7500Kč (25×300).

Napsal: 13 črc 2018, 18:58
od robo
Mám i přípojku plynu. Takže proto možná jednofaz. vedení ke sporáku

Napsal: 13 črc 2018, 19:11
od keemo
Achab píše:K platbě za rezervovaný příkon - při změně na trojfázové připojení se účtuje rozdíl ceny za ampéru hl. jističe:

Jednofázový ... 200Kč/A
Trojfázový ...... 500Kč/A

Například změna z 1×25A na 3×25A by měla stát 7500Kč (25×300).

mjo a to jsi do toho nepocital natazeni 3F do bytu...