Stránka 2 z 8
Napsal: 16 črc 2018, 17:28
od Vladimir1955
nie su tie stykace prilis dimenzovane, ved to cerpadlo bude mat cca 1.1kW(230V)
napriklad toto:
https://www.prodoshop.sk/katalog-vyrobk ... lo-skm-150, teda mozno, vsetko je zatial iba v stadiu navrhu...
Napsal: 16 črc 2018, 17:51
od Achab
Jak jsem psal, 25A je s rezervou pro všechny běžné případy, pro 1,1kW s odběrem cca 5A stačí stykač 16A/AC3.
Ovšem některé typy motorových stykačů kategorie AC3 se stejně vyrábí až od 20-25A. Pod 16A jde spíš o relé, nevhodná pro indukční zátěž.
Napsal: 16 črc 2018, 18:10
od Vladimir1955
OK , tak ze ak som spravne pochopil, tak ja by som potreboval takuto schemu stykaca(vid obrazok). rozmumiem tomu tak, ze pri nezopnutom stykaci su kontakty 21 a 22 zopnute, a naopak, pri zopnutom stykaci su kontakty 21 a22 rozopnute... spravne uvazujem??
Dakujem...
Napsal: 16 črc 2018, 18:51
od Achab
Ano, přes rozpínací kontakt 21-22 stykače K1 se zapojí přívod cívky stykače K2, na druhém obdobně.
ovládání K1 - K2:21, K2:22 - K1:A1
ovládání K2 - K1:21, K1:22 - K2:A1
Napsal: 16 črc 2018, 19:38
od Vladimir1955
Este jedna otazka, ako mam teda zapojit tie vodice PE a PEN, puzit iba jeden spolocny?? Ved to bude vsetko v jednom bode...a zem u suseda je predsa taka ista ako zem u mna nie?? a to mimo stykaca?? Alebo ich mozem pustit cez kontakty stykaca?? Aj ked teda na jednej strane ho netreba(TN-C, tam moze byt valstne spojeny s N)
Napsal: 16 črc 2018, 21:01
od samec
A čo tak na jednej strane dvojitý prepínač a na druhej obyčajný vypínač?
A doplnené bezpečnostnou tabuľkou
http://www.piktogram.sk/dvojite-kombinovane-znacenie/53-pozor-spatny-prud-vypni-obe-strany.html
Napsal: 16 črc 2018, 21:24
od Vladimir1955
Diky, vsetko som pochpil, len som nepochopil tu bezpecnostnu tabuku, naco by tam bola?? vysvetli mi to niekto podrobnejsie?? A co to znamena pre toho kto tu tabulku bude citat??
Napsal: 16 črc 2018, 22:49
od Kremik
A co když jeden zapne čerpadlo, a druhý bude odebírat vodu?

Napsal: 17 črc 2018, 09:05
od Vladimir1955
ved z toho posledneho obrazku je jasne, ze ked bude zopnuta prava strana(jednoduchy spinac) a prepol by sa do odberu prepinac (dvojity prepinac), tak sa prava strana odpoji za zacne sa odber z lavej strany, Vlastne nikdy nemoze byt odber z oboch stran sucasne....
Napsal: 17 črc 2018, 09:14
od Achab
Čerpadlo bez tlakového spínače je na zalévání zahrady, nebo podobný účel?
Napsal: 17 črc 2018, 09:26
od Vladimir1955
cerpadlo bude ponorka v studni, na polievanie z potoka sluzi ine finkce cerpadlo.
Napsal: 17 črc 2018, 10:00
od Achab
Znova připomínám, že připojení ochranného vodiče PE pouze ze strany sítě TN-C-S je jenom kompromis. Funkčnost ochrany tak závisí na instalaci v cizím objektu. Přijatelné řešení by bylo vyvést samostatný vodič PE i na straně TN-C,
a to přímo z hlavní nulové sběrnice rozvaděče, nikoliv někde ze zásuvky. Tímto by vznikla samostatná větev TN-C-S, kde vodiče PE spojit lze.
Napsal: 17 črc 2018, 10:15
od Vladimir1955
pre Achaba, na strane TN-C je urcite uz v rozvode aj vodic PEN ako samostatny vodic, cizie pripojka(zasuvka) je uz s 3 vodicmi to viem urcite, lebo som to robil. Takzeho mozem puzit?? ci nie??
Napsal: 17 črc 2018, 10:42
od Achab
V síti TN-C je pouze vodič PEN, s vodičem PE na straně sítě TN-C-S ho nelze spojovat.
Předpokládám, že jde o pevnou instalaci, ne o připojení přenosného zařízení pohyblivými přívody ze zásuvek.
Napsal: 17 črc 2018, 11:03
od Vladimir1955
isteze pevna instalacia, niekde pri plote bude studna, a pri predpokladanom mieste studne ma uz z minula kazdy privedenu zasuvku. Niekde v tom bode sa to pevne v nejakej isnt. krabicke potrebne poprepaja a vydie sa pre kazdeho iba spinac, resp. prepinac v blizkosti tej inst. krabicke, resp studne...Jena sa o toto vlastne, mam so sestrou dve zahrady, oddelene len pletovom, ale studnu chceme len jednu, ale aby pri cerpani kazdy pouzil svoju pripijku, cize svoju elektriku... je to problem?? myslim ze nie....