Napsal: 17 zář 2018, 15:37
od palmalsport
Já to tak černě nevidím. Je třeba přesně vědět několik věcí, které určují průřez vodiče, a pak to jde celkem snadno. Například :
1) Jaký proud potřebuje ten který spotřebič, (strojní zařízení).
2) Délka vedení.
3) Způsob uložení.
4) Impedance v místě připojení kabelu.
5) Zkratové poměry sítě v místě připojení kabelu.
:)

Napsal: 17 zář 2018, 15:51
od Achab
Celeron píše:Jde čtyřka drát vůbec narvat pod šroubky zásuvky a nebo dokonce do nástrků bezšroubkový zásuvky?
Klecové svorky zásuvek jsou převážně do 2,5mm². Do některých typů větší průřez sice jde, ale nedrží spolehlivě. Šroubové hlavičkové svorky mají většinou rezervu. Řada ABB Klasik je pro vodiče do 4mm² přímo určená, protože vychází z původních rozměrů pro hliník.

Napsal: 17 zář 2018, 17:14
od TAKJAN
A dimenze ještě podle tohoto. Když jsme připojovaly 100kW pece, které běží 14 h. denně, tak investor rád zvětšil přívod o dva stupně proti ostatním požadavkům.