Michal22 píše:V nejhorším budu muset urychlit rekonstrukci rozvodů, až bude vše na 100% TN-S, asi se problému vyhnu.
+1
Pokud je majitel objektu ochoten zaplatit předělání elektroinstalace v celém objektu, mohlo by to být nakonec to nejpřínosnější řešení.
(I když předpokládám, že "zaplatit" = dál budeš dostávat výplatu a ve "volných chvílích" budeš tahat nový kabely.)
Napsal: 17 zář 2018, 21:44
od Achab
Michal22 píše:...hlavní objekt, postavený před asi 50 lety... Instalace je evidentně několikrát upravována...
Pokud jde o lokalitu na JM, bylo tam v dané době pravděpodobně zemnění. Po různém flikování se závady související
s propojením N a PE vyskytují docela často. Může jít o skrytou závadu, která se projeví za určitých okolností po delší době. Nebo o poruchu z momentální příčiny, případně zásahu, ve kterém majitel netuší souvislost.
Zjistit závadu by neměl být problém i bez Megmetu, pouhým rozpojováním částí obvodu. Příčinou může být jakákoliv porucha, jmenovaná v předchozích příspěvcích. Někdy dochází ke spojení N na různé náhodné zemniče, potrubí, svody ve svítidlech na konstrukce apod.
Napsal: 21 zář 2018, 09:47
od Michal22
Tak jak se závada objevila nečekaně, tak i nečekaně zase zmizela
Nyní je zase vše v pořádku.
Preventivně jsem tedy ještě přetáhl všechny spoje na N a PE, ke kterým jsem se dostal, navíc vyčistil jednu krabici, která je venku (uvnitř jsou kroucené spoje, zaizolované hadrovou izolačkou, víko krabice nebylo dostatečně dotažené, vevnitř byly stopy po vodě a spousta bordelu).
Uvidíme, co to udělá.
Každopádně se už začíná chystat výměna rozvodů, takže by to mělo potom být OK.
Objekt je připojen na PCO, takže pokud dojde k výpadku elektriky, hned to víme.
Díky za přínosné příspěvky.