Olejový radiátor/přímotop na 400V

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4093
Registrován: 09 črc 2013, 00:00

#16 Příspěvek od serviceman »

Na 400V přes triak, pokud máš něco takového po ruce.
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#17 Příspěvek od weed_smoker »

2 radiátory do série: nutno vyrobit speciální přívod,kterej se nesmí použít na nic jinýho nebo zásah do radiátorů a propojit je napevno ve svorkovnicích
Triak: bez zásahu dovnitř,ale je potřeba hodně odolnej triak,kterej se nesmí za chodu "propálit" (třeba 25A/1200V) a bude otvírat zrovna v oblasti,kde vznikne dost rušení(potřeba filtrů,kovovýho krytu a možná i stíněného kabelu od regulátoru k radiátoru).
Trafo 400/230V: jednoduchý a čistý provedení,bez rušení,možnost vyššího proudu než z 1 fáze původního 230V(primár je mezi fázema,sekundár jde k radiátoru,jeden vývod se případně spojí s PE a vytvoří se TN-S odchod).Trafo takovýho výkonu nebude laciný (za použitý 3.5kVA jsem dal tenkrát 2500) a trochu se s ním nadřeš,hlavně pokud ho budeš muset táhnout do schodů.
Uživatelský avatar
Osmdesat
Příspěvky: 1537
Registrován: 19 led 2016, 00:00
Bydliště: Liberecko

#18 Příspěvek od Osmdesat »

Kromě sériového zapojení dvou pokud možno stejně příkonných radiátorů mezi dvě fáze lze také zapojit na 400 V jeden jediný 230V radiátor přes diodu, a tím ho napájet jen jednocestně, tedy polovičním výkonem.
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

#19 Příspěvek od Crifodo »

Nevymýšlej blbosti s přepojováním a triakama a trafákama, 30m prodlužka je úplně běžná věc a její ztráty jsou akceptovatelné
(2,5 mm2 dva vodiče po 30 m udělají při 230V a 2 kW topení ztrátu 31 W na kabelu).
Jak je ti doporučováno, použij kvalitní vidlici do kvalitní zásuvky u souseda a nemůže být problém.
2 kW na stavbu ale není nic moc, viděl bych to spíš na dvě prodlužky a dvě topná tělesa 2 kW. To snad není problém si na těch 14 dní půjčit.
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37419
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#20 Příspěvek od rnbw »

Osmdesat píše:Kromě sériového zapojení dvou pokud možno stejně příkonných radiátorů mezi dvě fáze lze také zapojit na 400 V jeden jediný 230V radiátor přes diodu, a tím ho napájet jen jednocestně, tedy polovičním výkonem.

Tento nezmysel sa tu objavuje pravidelne.
Vykon bude polovicny, ale z akeho vykonu? Z trojnasobneho. Takze to zhori, lebo to bude pretazene 1,5-nasobne.

P=U²/R
Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 6137
Registrován: 05 lis 2010, 00:00
Bydliště: okr. Vyškov

#21 Příspěvek od Achab »

Crifodo píše:...2,5 mm2 dva vodiče po 30 m udělají při 230V a 2 kW topení ztrátu 31 W...
Průřez jednofázových prodlužek je obvykle 1,5mm² (často i slabší). Navíc je potřeba přičíst ztráty v rozvodu u souseda. Záleží na délce, průřezu vedení a přechodových odporech neznámého počtu spojů. Celkovou ztrátu tedy lze předpokládat větší, za nepříznivého stavu rozvodu i značně. Ale i tak by měla být ztráta krátkodobě akceptovatelná.
petrfilipi
Příspěvky: 2902
Registrován: 13 zář 2005, 00:00

#22 Příspěvek od petrfilipi »

Achab píše:Na stavbách RD jsem jinou trojfázovou prodlužku než 3+PE snad ani neviděl ...


Nebyla to náhodou prodkužka 3+PEN, kde je zelenožlutý vodič použit zároveň jako ochranný i nulovací?

PF
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#23 Příspěvek od weed_smoker »

Pokud to vypadává,je to 3F+PE jako 4-kolík za chráničem,moc častý to není,ale vyskytuje se to.Pokud to má tažený od souseda,možná to je ten případ a tam pomůže jen to trafo,pokud to má vypadat trochu "čistě".
Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 6137
Registrován: 05 lis 2010, 00:00
Bydliště: okr. Vyškov

#24 Příspěvek od Achab »

Na stavbách RD se nejčastěji používají samostatné prodlužky 3+PE a jednofázové 1+N+PE. Univerzální pětižilová prodlužka je ve většině případů nepraktická, protože trojfázový a jednofázový proud je zpravidla potřeba na zcela rozdílných místech.

U pohyblivých přívodů není použití vodiče PEN přípustné. Občas se vyskytující pochybné "prodlužky" 3+PEN s rozbočením na několik troj a jednofázových zásuvek jsou zcela proti předpisům. Funkční použitelnost takového bastlu je stejně omezená na přípojku s ochranou TN. Což může být jedině zmíněná zásuvka od souseda, protože vývody z rozvaděče schválené stavební přípojky musí být přes proudový chránič.
V oblastech, kde byla původně ochrana zemněním, není takové připojení často možné ani přes souseda, protože v instalacích se vyskytují napěťové i proudové chrániče. Navíc je u řady domů dodnes čisté zemnění, kde při větším zatížení PE může vzniknout i nebezpečně velké dotykové napětí. Toto napětí se zavleče na všechny chráněné části i v "hostitelském" objektu.
Odpovědět

Zpět na „Poradna“