Na 400V přes triak, pokud máš něco takového po ruce.
Napsal: 27 lis 2018, 17:15
od weed_smoker
2 radiátory do série: nutno vyrobit speciální přívod,kterej se nesmí použít na nic jinýho nebo zásah do radiátorů a propojit je napevno ve svorkovnicích
Triak: bez zásahu dovnitř,ale je potřeba hodně odolnej triak,kterej se nesmí za chodu "propálit" (třeba 25A/1200V) a bude otvírat zrovna v oblasti,kde vznikne dost rušení(potřeba filtrů,kovovýho krytu a možná i stíněného kabelu od regulátoru k radiátoru).
Trafo 400/230V: jednoduchý a čistý provedení,bez rušení,možnost vyššího proudu než z 1 fáze původního 230V(primár je mezi fázema,sekundár jde k radiátoru,jeden vývod se případně spojí s PE a vytvoří se TN-S odchod).Trafo takovýho výkonu nebude laciný (za použitý 3.5kVA jsem dal tenkrát 2500) a trochu se s ním nadřeš,hlavně pokud ho budeš muset táhnout do schodů.
Napsal: 27 lis 2018, 21:59
od Osmdesat
Kromě sériového zapojení dvou pokud možno stejně příkonných radiátorů mezi dvě fáze lze také zapojit na 400 V jeden jediný 230V radiátor přes diodu, a tím ho napájet jen jednocestně, tedy polovičním výkonem.
Napsal: 27 lis 2018, 22:18
od Crifodo
Nevymýšlej blbosti s přepojováním a triakama a trafákama, 30m prodlužka je úplně běžná věc a její ztráty jsou akceptovatelné
(2,5 mm2 dva vodiče po 30 m udělají při 230V a 2 kW topení ztrátu 31 W na kabelu).
Jak je ti doporučováno, použij kvalitní vidlici do kvalitní zásuvky u souseda a nemůže být problém.
2 kW na stavbu ale není nic moc, viděl bych to spíš na dvě prodlužky a dvě topná tělesa 2 kW. To snad není problém si na těch 14 dní půjčit.
Napsal: 27 lis 2018, 22:58
od rnbw
Osmdesat píše:Kromě sériového zapojení dvou pokud možno stejně příkonných radiátorů mezi dvě fáze lze také zapojit na 400 V jeden jediný 230V radiátor přes diodu, a tím ho napájet jen jednocestně, tedy polovičním výkonem.
Tento nezmysel sa tu objavuje pravidelne.
Vykon bude polovicny, ale z akeho vykonu? Z trojnasobneho. Takze to zhori, lebo to bude pretazene 1,5-nasobne.
P=U²/R
Napsal: 30 lis 2018, 15:38
od Achab
Crifodo píše:...2,5 mm2 dva vodiče po 30 m udělají při 230V a 2 kW topení ztrátu 31 W...
Průřez jednofázových prodlužek je obvykle 1,5mm² (často i slabší). Navíc je potřeba přičíst ztráty v rozvodu u souseda. Záleží na délce, průřezu vedení a přechodových odporech neznámého počtu spojů. Celkovou ztrátu tedy lze předpokládat větší, za nepříznivého stavu rozvodu i značně. Ale i tak by měla být ztráta krátkodobě akceptovatelná.
Napsal: 30 lis 2018, 20:50
od petrfilipi
Achab píše:Na stavbách RD jsem jinou trojfázovou prodlužku než 3+PE snad ani neviděl ...
Nebyla to náhodou prodkužka 3+PEN, kde je zelenožlutý vodič použit zároveň jako ochranný i nulovací?
PF
Napsal: 30 lis 2018, 21:19
od weed_smoker
Pokud to vypadává,je to 3F+PE jako 4-kolík za chráničem,moc častý to není,ale vyskytuje se to.Pokud to má tažený od souseda,možná to je ten případ a tam pomůže jen to trafo,pokud to má vypadat trochu "čistě".
Napsal: 01 pro 2018, 19:14
od Achab
Na stavbách RD se nejčastěji používají samostatné prodlužky 3+PE a jednofázové 1+N+PE. Univerzální pětižilová prodlužka je ve většině případů nepraktická, protože trojfázový a jednofázový proud je zpravidla potřeba na zcela rozdílných místech.
U pohyblivých přívodů není použití vodiče PEN přípustné. Občas se vyskytující pochybné "prodlužky" 3+PEN s rozbočením na několik troj a jednofázových zásuvek jsou zcela proti předpisům. Funkční použitelnost takového bastlu je stejně omezená na přípojku s ochranou TN. Což může být jedině zmíněná zásuvka od souseda, protože vývody z rozvaděče schválené stavební přípojky musí být přes proudový chránič.
V oblastech, kde byla původně ochrana zemněním, není takové připojení často možné ani přes souseda, protože v instalacích se vyskytují napěťové i proudové chrániče. Navíc je u řady domů dodnes čisté zemnění, kde při větším zatížení PE může vzniknout i nebezpečně velké dotykové napětí. Toto napětí se zavleče na všechny chráněné části i v "hostitelském" objektu.