Stránka 2 z 2

Napsal: 08 úno 2019, 16:34
od rnbw
Ani jedna nie je sinusova. Sinusove su len Smart UPS a tie su na 24 V. Tie vacsie maju aj konektor pre externu bateriu a chladenie ventilatorom.

Do malych UPS nepripajat vacsie baterie, nie je na to dimenzovane chladenie ani nabijanie. Napriklad Back-UPS CS 650 (BK650EI) ma vo firmware obmedzenu dobu behu na 30 minut - aj ked este nie je bateria vybita, UPS sa vypne (bez pipnutia).

Napsal: 16 dub 2019, 19:02
od samec
Tak sa problem vrátil a UPS po nejakom čase zblbne a začne prepínať medzi sieťou a batériou v niekoľko sekundových intervaloch. Pôvodné zostali myslím len dva veľké elektrolyty. Okrem nich by snáď mohol byť problém už len v nejakom relé alebo ešte snáď v nejakom jemnom vodivom povlaku na plošaku zo sadzí z vedľa stojaceho splyňovacieho kotla na drevo. Ale na pohľad bolo vnútro UPS čisté. Máte nejaký nápad, čo môže spôsobovať problém?

Napsal: 22 dub 2019, 17:19
od Behemot
rnbw píše:Do malych UPS nepripajat vacsie baterie, nie je na to dimenzovane chladenie ani nabijanie. Napriklad Back-UPS CS 650 (BK650EI) ma vo firmware obmedzenu dobu behu na 30 minut - aj ked este nie je bateria vybita, UPS sa vypne (bez pipnutia).


To je předpokládám s maximální zátěží a s menší se to prodlužuje, ne? Páč s malým odběrem to normálně ukazuje víc a stejně tak to i APC má v grafech. To by bylo poněkud naprd, aby se to třeba pod kamerou vypnulo. Tudle sem tuto UPS viděl i ve „strojovně“ výtahu zálohovat elektroniku (a výtah/motor samotnej je na dojezd do patra zálohován 20 ks nějakejch levnejch mrdek 7,2 Ah).

Co se týče tady té UPSky, to je prostě typickej případ. Není to v žádným případě určený a nepatří to pod motory. Tato UPSka není stavěná na indukční zátěž, nevíš, co to dělá se zpětnou vazbou. A motorům zase nesvědčí nesinusový průběhy (i když některý ty modifikovaný „sinusovky“ nejsou tak hrozný, jako jiný).

Lidi pod motory tydlety počítačový plasťáky (nebo levný čínský mrdiventory jistojistě určený právě pro kotle :D), strkají běžně a běžně to prostě úplně chcípne, nebo takhle něco odejde na zpětné vazbě a zblázní se to. Proto já si důkladně zjišťuju co kdo chce kam použít a podle toho volím, co mu nabídnu. Jak se někdo ptá na nějaký levný UPSky a slyším něco o čerpadle, okamžitě jdu od toho. Já na tom mám držet záruky, jde to za mnou.

Některý ty sinusový Smartky můžou bejt, ale taky jim to nesvědčí, chce to dost výkonovou rezervu proti nominálnímu příkonu motoru. A jelikož to má dva akumulátory a stejně nic extra runtime, je lepší použít na to navrženou UPSku. Dodavatel je má, cena je něco kolem 4k, a k tomu se dá 50-200Ah SLA externě, podle požadované doby zálohy.

Napsal: 22 dub 2019, 23:15
od samec
Ak by tá UPS robila problém pri výpadku napájania zo siete, tak by to bolo pochopiteľné. Ale tá UPS robí problém na sieti, kedy nemá tušenie, na akú záťaž je pripojená. Takže motorovou záťažou to nie je. Čo sa týka predimenzovania, tak 650VA 410W UPS na 40W obehové čerpadlo je viac než dostatočná rezerva. A čo sa týka nesínusovky na motor, tak to čerpadlo si trochu pohučí, ale ani za 10 rokov by sa kvôli tomu nerozpadlo. A je jedno, či je teplé kvôli čerpanej vode alebo kvôli nesínusovke vo vinutí. Množstvo tepla vznikajúce vo vinutí je totiž len zlomkom tepla obsiahnutého v tepelnej kapacite prečerpávanej vody.

Napsal: 22 dub 2019, 23:28
od Behemot
Ty UPSky zdechnou protože předtím krmily čerpadlo. Když už je v prdeli, tak je jí samozřejmě jedno, na čem je (nebo není) připojená.

Já si každopádně dělám další čárku :lol: