Jak zapojit schodišťový vypínač?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Kvicala_r
Příspěvky: 3528
Registrován: 19 led 2005, 00:00
Bydliště: Haná / N.J.

#16 Příspěvek od Kvicala_r »

Opravář :)
Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 35012
Registrován: 16 bře 2005, 00:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#17 Příspěvek od EKKAR »

PotPalo píše:
samec píše:... Zručný človek dokáže poskladať, čo rozobral...

Ako sa nazýva ten, ktorý dokáže poskladať aj to, čo rozobral niekto iný?
McGiver ....
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!
Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Významný člen
Příspěvky: 25519
Registrován: 21 črc 2006, 00:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#18 Příspěvek od ZdenekHQ »

Tak pokud je někdo šikovnej, stáhne posledních pár cm izolace a navleče tu správnou barvu. Ale jde to jen někdy a nestojí to za to. Taky mám ve sklepě jako "pozůstalost" žlutý, červený a podobný dráty.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2748
Registrován: 11 úno 2009, 00:00

#19 Příspěvek od Yarda1 »

ZdenekHQ píše:...Taky mám ve sklepě jako "pozůstalost" žlutý, červený a podobný dráty...
Nám na školení říkali, že předepsaná a závazná je jen ž/z barva izolace, jiné barvy jsou jen doporučené.
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Uživatelský avatar
Panda38
Příspěvky: 725
Registrován: 21 lis 2012, 00:00
Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Kontaktovat uživatele:

#20 Příspěvek od Panda38 »

Taky se mi takhle divně nový schodišťák choval, než mi došlo, že má jinde společný pól než měl starý. :-) Ale největší problém bylo starý vymontovat, protože měl rychloupínací svorky, oficiální postup k demontáži "dráty vykroutit" (strávil jsem demontáží hodinu, dráty neměly tolik rezervy abych je ucvakl) - za použití takového vypínače bych původního majitele nejraději hnal palicí.
Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 6136
Registrován: 05 lis 2010, 00:00
Bydliště: okr. Vyškov

#21 Příspěvek od Achab »

Ani mnozí elektrikáři neví, že se vyskytují tři způsoby zapojení - viz střídavé přepínače.
Co teprve laik, který nezná žádný a ještě narazí na vodiče všemožných barev...
Uživatelský avatar
Panda38
Příspěvky: 725
Registrován: 21 lis 2012, 00:00
Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Kontaktovat uživatele:

#22 Příspěvek od Panda38 »

Ze stran byly zasunuté plastové vsuvky s výstupky, které vypadaly jakoby měly mít význam tlačítek pro demontáž nebo jako aretační pojistky. Zkoušel jsem je mačkat, zasunout je obráceně (protože výstupky byly nesymetrické), různě s nimi pendlovat, nepozoroval jsem že by to mělo nějaký efekt. Daly se v obou otočeních zasunout lehce na doraz, jako když uvnitř na nic nepůsobí. I pak po demontáži když jsem to prohlížel, nepřipadalo mi že by nějak mohly působit povolení perka, spíš mi připadaly že jsou tam jen jako přítlaky na zajištění. Pokud mají mít uvolňovací funkci, tak jsem na tu fintu nepřišel.
Uživatelský avatar
Panda38
Příspěvky: 725
Registrován: 21 lis 2012, 00:00
Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Kontaktovat uživatele:

#23 Příspěvek od Panda38 »

Znovu jsem vypínač vyhrabal, otočil vložky opačně než byly původně, zatlačil trochu silněji a fakt to šlo. Chyba byla na straně uživatele. :oops: Dík za podnět.
Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 4396
Registrován: 22 dub 2012, 00:00
Bydliště: Karvinsko

#24 Příspěvek od ZVUK2000 »

Nevýhodu těch pérových je nepoužitelnost s hliníkem :D
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#25 Příspěvek od weed_smoker »

Tipuju že do strojků budou černý nahoru a hnědý dolů.V kabelu jsem nikdy neviděl dva hnědý,pokud kabel měl míň než 10 žil,vždycky 1 hnědej a 2 černý,pak u novýho černej,hnědej a šedivej.Ten hnědej se tady na Hradecku dával snad vždycky doprostřed,snad jenom když se k tomu napasovával starej kabel(hnědá šla tak,aby byla na červený).Pokud se přefázovávalo,prohodily se černý.S novym kabelem je u svorek,poznat,co se zapojuje obráceně a co má sled správně,u starýho kabelu ne.
BTW.Nedávno jsem řešil rozsypaný ovládání ze 3 míst a druhý ze dvou.Byl to docela vejpras,nejenže byly v krabicích rozhozený i smyčky N+PE(ostrej přívod z jističe se smyčkoval přes ty krabice vypínačů,co z nich odcházely světla,ty byly tažený 5Cx1.5(asi na víceramenný lustry a 6+6 vypínače),ale krajní 6 i středová 7 byly napojený 3Cx1.5 BEZ přebarvování,normálně H/M/zž,hnědý k sobě(7)/nahoru(6),zbytek dolů(6) nebo na vypínač(vyp.7, 1 kabel nahoru a druhej dolů).

Nadával jsem u toho jak čert,asi 3x jsem to vyrazil i s novou TV(přežila),ale povedlo se(za 3h) a svítí to.
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21233
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#26 Příspěvek od Hill »

Zapojení schodišťáků a křížáků jsme tu už kdysi řešili a dával jsem k tomu (doufám) dostatečně názorné malůvky.

Yarda1 píše:... určitě nějakého revizáka našel co mu to pochválil.


Ano, i na takové instalace jsem narazil. Ale často šlo o předělávku hned po revizi, mnohde už na ni nikdo nepřišel.
Kdysi jsem taky dělal revizi na instalaci rodinného domu. Všechno bylo podle předpisů, dokonce podle projektu. Jen na verandě ještě dodělávali zedníci vnitřní omítky, tak jsem to proněřil a v rozvaděči zase odpojil. Naštěstí jsem to uvedl v revizní zprávě a ten elektrikář, který to dělal, si všechno fotil. Při kolaudaci najednou průšvih - na verandě čtyři zásuvky v dřevěném ostění, které tam původně nebylo, můstkové kabely vytržené z omítky, aby dosáhly, krabice zůstaly v omítce. Stížnost investorky na ITI, že podle revize to je v pořádku. Tam zprávu ani nedočetli, pozvali mě i s elektrikářem na místo, kde jsem jim ukázal, co o tom ve zprávě píšu, a elektrikář jim ukázal fotky, v jakém stavu jsme instalaci naposledy viděli. Nakonec z majitelky vylezlo, že si pozvala míszního truhláře, který to takhle předělal. Inspektoři couvli, omluvili se nám, ale těch 70 km tam a zpět nám už nikdo nezaplatil. Co provedli s majitelkou nebo truhlářem, netuším, a ani mě to už nezajímá.
Nebyl to první případ, kdy po výchozí revizi si to někdo předělal nebo nechal předělat, ale byla to jedna z posledních kapek, které mi usnadnily rozhodnutí po 30 letech revizní činnosti zanechat a papíry si neobnovovat. Přesněji: od té doby, co jsem se musel víc hrabat v papírech, než měřit, protože návod a certifikát od výrobce získaly větší váhu, než přírodní zákony, jsem příliš často měl pochyby o dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti instalací, prostě mě to přestalo bavit, takže už k tomu stejně moc kapek nechybělo.
Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2748
Registrován: 11 úno 2009, 00:00

#27 Příspěvek od Yarda1 »

Já jsem viděl a předělával elektroinstalaci tahanou hliníkovým můstkovým kabelem. Spojování bylo dělané zakroucením konců vodičů a zaizolované černou textilní lepicí páskou, krabice taky byly zajímavě dělané - byly úplně utopené ve zdi, víčka byla udělaná z plechových víček od barvy, víčko bylo omotané šmirglpapírem a tohle všechno zakryté omítkou. Ten můstkový kabel byl přitlučený k trámům hřebíky. Že to tam nevyhořelo jen udiveně konstatuji.
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 6672
Registrován: 19 pro 2017, 00:00

#28 Příspěvek od samec »

A videli ste už také zapojenie, že prepínač medzi fázou a nulákom, z neho do žiarovky a zo žiarovky do druhého prepínača medzi fázou a nulákom?
Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 6136
Registrován: 05 lis 2010, 00:00
Bydliště: okr. Vyškov

#29 Příspěvek od Achab »

Tak zvané zapojení "hop-trop" - viz odkaz schodišťové přepínače. Ve starých instalacích se občas vyskytlo.
Ale je to fušeřina, toto zapojení bylo zakázané už v 50-tých letech, jestli ne dřív...
Uživatelský avatar
kevin_mitnick
Příspěvky: 1812
Registrován: 20 kvě 2007, 00:00

#30 Příspěvek od kevin_mitnick »

samec píše:A videli ste už také zapojenie, že prepínač medzi fázou a nulákom, z neho do žiarovky a zo žiarovky do druhého prepínača medzi fázou a nulákom?


Jo kamarade, ja uz ve svym veku videl hada chcat, kone couvat, prase tancit a stale mne jeste dovede lecos prekvapit...

Taky jsem na to uz par krat narazil, zvlaste kdyz je autorem zapojeni ruzny brouk pytlik. A jeste vyssi level pak je, tahat dvouzilakem jen fazi od prvniho vypinace k druhemu cernym, zlutozeleny od obou vypinacu na objimku a nulak si na obou koncich opatrit jak kdo umi - na jednom konci o sloupek plotu a na druhem o vodovodni trubku...
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“