Napsal: 01 kvě 2019, 15:50
od jirsve
masar píše:jirsve píše:...Chtěl bych vědět jestli něco podobného neexistuje, než bych to začas dělat s nějakým PLC...
Pokud ta pec je vybavena nebo obsluhována nějakým PLC, pak je nesmysl ho k danému účelu nevyužít za použití jednoduchých relé.

Ano PLC tam je použito, tak asi vyzkouším přepínání nějakých relatek. To si můžu vyzkoušet i mimo pece jak se to bude chovat při připojení k regulátoru. Je to jen alarm u kterého nezáleží na přesné hodnotě. Klidně rozdíl 20-50°C nemá žádný vliv.
Napsal: 01 kvě 2019, 18:08
od masar
No a ten stávající systém, který chceš nahradit, nebyl řízen PLC? Byl nezávislý? Nic o něm nevíme...

Napsal: 01 kvě 2019, 18:46
od jirsve
Ten stávající alarmový regulátor je úplně nezávislý na tom PLC. Je to nějaká výroba od toho výrobce pece. Není k tomu žádna dokumentace. PLC je tam přidané až někdy nedávno a je pouze k ovládání k posuvnému pásu a upozornění na přítomnost kusů, že jsou na výstupu pece.
Napsal: 01 kvě 2019, 19:19
od masar
Aby se mohlo použít PLC, muselo by se zajistit, aby i vytápění pece bylo pod jeho kontrolou, jinak by hrozila havárie.

Napsal: 01 kvě 2019, 19:47
od jirsve
Pokud by to nahlasilo chybu, tak by to rozsvítilo nějakou kontrolku a přes stykač se vypne napájení transformátoru 230/110V které napájí ty spirály.
Napsal: 01 kvě 2019, 20:21
od masar
masar píše:Aby se mohlo použít PLC, muselo by se zajistit, aby i vytápění pece bylo pod jeho kontrolou, jinak by hrozila havárie.
Myslel jsem to tak, že pokud by se pro přepínání vstupních relé použilo PLC, muselo by se zajistit, aby nemohlo být vypnuto nezávisle na napájení trafa topení, případně ošetřit jeho výpadek (zastavení smyčky).

Napsal: 01 kvě 2019, 21:17
od jirsve
masar píše:masar píše:Aby se mohlo použít PLC, muselo by se zajistit, aby i vytápění pece bylo pod jeho kontrolou, jinak by hrozila havárie.
Myslel jsem to tak, že pokud by se pro přepínání vstupních relé použilo PLC, muselo by se zajistit, aby nemohlo být vypnuto nezávisle na napájení trafa topení, případně ošetřit jeho výpadek (zastavení smyčky).

Teď nevím jestli úplně dobře chápu, tak to ještě víc pripodobnim jak to je, nebo spíš bude. Pro regulaci spínání topení špitál budou regulátory od Eurothermu. Pro kontrolu výkonu topení, nebo spíš pro kontrolu, jestli není přerušena spirála bude na spirále proudový transfoator, který bude pripojem do regulátoru. Spirály jsou spočítané tak, že i při neustálém sepnutí by se pec neměla pretopit. A pak pro jistotu jsou v peci zvláštní teplotní čidla nezávislé na tich co jsou pro řízení spínání spirál, které hlídají případné pretopení spirál. Jsou umístěné v jiné pozici než čidla pro regulaci. No a tyto čidla pokud by náhodou vyhodnotili extrémně vysokou teplotu nevím v jakém případě by se to mohlo stát vypnou napájení transformátoru , které napájí napětí na spirály
Napsal: 01 kvě 2019, 22:19
od masar
Stále jeden o voze, druhý o koze.

Nevím, co je na tom nejasného. Měl jsi spíše napsat, jak je zajištěno, aby se nemohlo stát, že
např.:
PLC vesele přepíná šest vstupních relé, všechno funguje jak má, když v tom se z nějakých důvodů PLC zastaví (vypne ho obsluha, vyletí jistič, vadná pojistka), zatímco regulátor topení jede spokojeně dál bez informací (nebo s neplatnými) o teplotě havarijních čidel. Takže při překročení havarijní teploty se stane co, Jasánek?...se stane havárie.

Napsal: 01 kvě 2019, 22:43
od jirsve
Ano už jsem pochopil. Trvalo mi to delší dobu,ale přeci jen. No to asi máte pravdu no. Ty regulátory nebudou mít informaci co si dělá PLC s přepínáním relatek. Ale tak zase obsluha nemá možnost zastavit běh PLC a napájení je ze stejného místa jako napájení regulátoru. Asi za nějaké situaci by to bylo možné, ale úplně mě nenapadá jak tohle všechno by se mohlo ošetřit.
Napsal: 03 kvě 2019, 23:07
od kutilmil
samo automation - prepínač meracích miest
Napsal: 04 kvě 2019, 04:29
od jirsve
Ano přesně tohle jsem hledal a nemohl jsem zjistit, jak to pojmenovat. Děkuji