Ruprecht píše:Už teď je to na hraně - jakým proudem se teda bude topit?
Je neslušné odpovídat otázkou na otázku.

O to mi právě jde, selský či jiným rozumem to zjistit. Např. rnbw napsal, že by tam musel být jistič 25 A, což beru jako praktický přínos. Samozřejmě je to stále jen o tom, jestli se to bude i tak rentovat. Dát nový plynový kotel není problém, ale jde jen o to, vše si prostě zdůvodnit a ty jiné varianty "důraznými" argumenty přehlasovat.

Napsal: 28 čer 2019, 12:31
od Osmdesat
Modernější elektrokotle umějí řídit svůj výkon "plynule", asi nějakým PWM.
Jaký výkon má stávající plyn. kotel?
Soudě podle té spotřeby plynu, nemusel by být velký výkon el. kotle možná ani potřeba.
Pokud se v bytě topí kontinuálně, nebude potřeba velký nárazový výkon na předtopení kvartýru, protože se za chvíli rodina vrací z rachoty.
Ale ani tak si to neumím představit s jedním 25A jističem.
Napsal: 28 čer 2019, 12:33
od dobrman
co si pamatuju, tak takový orientační, primitivní odhad potřebnýho výkonu počítali topenáři cca 50W/m³. S 230V/20A máš maximum cca 4,5kW (pokud by ještě nebylo zapnutýho něco jinýho).
Pro byt 70m² a výšce 2,7m by vycházel kotel kolem 9kW.
Napsal: 28 čer 2019, 13:03
od p32
Počítal jsem s výkonem 2-9 kW. Je to 60 m2, takže maximum asi těch 8 kW. Stávající kotel je asi do těch 12 kW, menší se asi tenkrát ani nedělaly. Nechci se doptávat těch nových sousedů, jak to tam budou mít, protože je mi trapné něco u nich "vyzvídat".
Napsal: 28 čer 2019, 13:12
od Achab
Přípojka musí být v daném případě třífázová, jednofázovou dodavatel nepovolí. Co se týká náročnosti úpravy měření, záleží hlavně na prostorové rezervě ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči.
Napsal: 28 čer 2019, 13:42
od Celeron
Záleží jaký izolační vlastnosti má konkrétní stavba. Dělám pro jednu stavebku opakovaně elektrický podlahovky a barák 160m2 výkon topení 4 kW naprosto v pohodě i v nadmořský výšce 640 metrů a to bez rekuperace. S ní ještě o 1/3 míň. Topení žere 7-8A ve fázi, s přednostním relé BMR HJ306 stačí hlavní domovní jistič 20A.
I u baráků z počátku 90 tých let, kdy se ještě moc neizolovalo stačí 25-30W/m3. U dnešních téměř pasivních stačí 8-10W/m3.
Těch dobrmanových 50W/m3 je na barák z 30 cm plných cihel bez jakýkoliv izolace.
Napsal: 28 čer 2019, 14:20
od p32
Celeron píše:Topení žere 7-8A ve fázi, s přednostním relé BMR HJ306 stačí hlavní domovní jistič 20A.
K tomu jsem se teď taky dopočítal, potřebný výkon stačí 3,24 kW (cihlový barák se zateplením). Je to asi spíše otázka na poskytovatele elektro energie, jaké budou podmínky. V protějším baráku (12 bytů) nemá nikdo třífázový proud a jsou bez plynu a topí taky přes elektro.
Napsal: 28 čer 2019, 16:52
od dobrman
Celeron píše:......Těch dobrmanových 50W/m3 je na barák z 30 cm plných cihel bez jakýkoliv izolace.
Asi jo, už servis kotlů nedělám asi 20let, tohle mi jen uvízlo v paměti z dob bouřlivý plynofikace

Napsal: 28 čer 2019, 23:58
od Otkundes
Při rychlém návrhu potřebného výkonu kotle pro kotelnu v zatepleném paneláku, se běžně uvažuje s tepelnou ztrátou 2,5 až 3,0 kW, kterou musí kotelna dodat na topení jedné bytové jednotky, Samozřejmě, jedná se o kontinuální vytápění, jen s případným mírným snížením teploty v bytě v době, kdy jsou lidé v práci. Tedy bez uzavírání radiátorů a následného požadavku rychlodohřevu podchlazeného bytu po návratu jeho obyvatel.
Ten výkon Vám zajistí i jednofázový jistič 20A. Jde jen o to, jak dlouho bude členy domácnosti bavit, podřizovat své potřeby tomu jističi. Kdy Vás takové šetření, začne obtěžovat. Osobně bych do elektrického topení nešel. Kotel, přípojku, komín, již máte. Výměna kotle a vyvložkování komína sice bude něco stát, ale kondenzací snížíte spotřebu plynu. Ale hlavně, budete mít klid a tepelnou pohodu doma, i bez nervů kvůli výpadkům jističe, na dalších asi 20 let. To se nedá penězi hodnotit. Co se týče té kondenzace. Stačí, aby se do kotle z radiaátorů vracela voda, zchlazená tak, abyste na vstupní trubce do kotle udržel ruku. Z kotle pak začne kapat kondenzát a účinnost kotle íim překoná účinnost současného kotle. Čím chladnější ta vratná voda bude, tím mohutnější vývin kondenzátu bude, a spotřeba plynu klesne.
Napsal: 29 čer 2019, 00:09
od tomasjedno
Jj, podle mých zkušeností je 1x20A tak akorát s odřenýma ušima pro normálně elektrifikovanou domácnost (myčka, pračka, mikrovlnka, rychlovarná konvice, vysavač, žehlička, fén, TV, PC, chladnička), kde se vaří a topí plynem.