Stránka 2 z 2
Napsal: 26 zář 2019, 10:27
od weed_smoker
Používám na to Hillův způsob se žárovkou a externě přivedenym N a víc jak 3 vypínače typu 7 jsem nikam nedával,nejvíc jsem jich viděl v jednom obvodu 5ks a 2ks typu 6.Pokud je to na jednom patře,tak OK a pokud ne,stejně se naběháš dost.U obvodů s impulsovym relé odcházely tlačítka málo,ale ty relé někde odcházely dost.
Napsal: 26 zář 2019, 13:01
od Celeron
Na schodišti u šestipatrovýho paneláčku s tlačítkama Tango první odešlo asi 3 roky po rekonstrukci baráku. Doma mám na dálkový otvírání dvě tlačítka Klasik, spínají jen 24V, proud žádnej a od roku 1994 jsem už obě měnil. Pokaždý praskla planžeta kontaktu.
Napsal: 26 zář 2019, 13:11
od Celeron
masar píše:Problém je jen v případě "nespolehlivé" závady. Tu je pak třeba v situaci, kdy se objeví, opatrovat jako v bavlnce, dokud nebude odhalena.

No právě, vždyť jsem psal že občas sepnul, občas ne. Mám ho tady na stole, rozlámanej není ale občas má v sepnutým stavu multimetrem kolem 10 ohmů. Divný, na 230V a proudem skrz 6 zářivek 2 x 36W by se měl škvarek na kontaktu spolehlivě "propálit".
edit: teď tu byl kámoš elektrikář a tak jsem se mu pochlubil. No a dozvěděl jsem se zajímavej názor: "Ppokud není známý pořadí tak nad tím nepřenejšlíme ale postupně je měníme za jeden náhradní. Je to rychlejší." Zajímavý, jen do hry nesmí vstoupit pan Murphy aby to nebyl zrovna ten poslední.

Napsal: 26 zář 2019, 13:28
od Achab
A po výměně posledního zjistí, že je vadný spoj někde v krabici...
Napsal: 26 zář 2019, 13:50
od Celeron
No to je taky ten pan Murphy.

Napsal: 26 zář 2019, 15:47
od masar
10Ω není v tomto případě závada. Měříš ho přece multimetrem a tam žádné "samočištění" neprobíhá. Při 230V se na kontaktech max. trošku zajiskří.
Vyměňovat postupně všechny spínače nepovažuji za odborný postup.

Napsal: 26 zář 2019, 18:10
od Celeron
Masare, četls vůbec, co jsem napsal? Ten křížák co má multimetrem 10 ohmů byl příčinou nahodilý nefunkce. Po jeho výměně to chodí jak má.
A tu postupnou výměnu jsem nedělal to mi jen někdo doporučil. Já si to poctivě vyměřil, majiteli to namaloval a snad to někdy někomu poslouží pokud si to nalezitelně někam uloží.
Napsal: 26 zář 2019, 18:36
od masar
Ach so... Takže vyřešeno.

Napsal: 26 zář 2019, 21:24
od samec
Uf, meniť všetky vypínače v medi snáď ešte, ale meniť všetky vypínače v hliníku si ani nechcem predstavovať. A zažil som už aj taký moderný dizajnový vypínač, že ježek v kleci je proti tomu hračka pre deti do troch rokov. Všelijaké rámčeky, medzikusy, západky... Úplný masaker sú vypínače vedľa seba na krivej stene v utopených krabiciach. Buď sa to nedá ani zložiť, alebo ak to tam nasilu narveš, tak niektorý sa nedá zapnúť alebo vypnúť. Ak výmena jedného zaberie 20 minút, tak možno je stále výhodnejšie meniť všetky zaradom, ale tie nervy... Som rád, že sa tým nemusím živiť.
Napsal: 27 říj 2019, 12:30
od kassquit
Idea: na koncoch odpojit oba krizene vodice, na jenom konci na ne priviest fazu a nulu a potom uz len ist vadaskou alebo hocijakou ziarovkou a skusat na kazdej 7micke ci svieti. Odpada tak dlhy drat ktorym si nesiem nulu so sebou.
Je to blba uvaha?