Napsal: 06 lis 2019, 05:50
od ZVUK2000
BOBOBO píše:Tak sem dej i kupní údaje .

Napsal: 06 lis 2019, 19:48
od Cowley
Anebo čerstvé AR/PE 11-2019

Napsal: 07 lis 2019, 12:15
od Jenyk
Bastlit se mi nic nechce, za to mi to zase nestojí. Na ostatní kouknu, díky všem.

Napsal: 07 lis 2019, 13:28
od microlan
Mě se několikrát povedlo docela přesně vypočítat místo přerušení pouhým poměrem kapacit vůči zdravému vodiči z obou stran

Napsal: 08 lis 2019, 19:51
od Jenyk
Hele, to je chytré, to mne nenapadlo. Zkusím.

Napsal: 28 lis 2019, 17:05
od Jenyk
Tak vyřešeno, přerušení nalezeno, spraveno. Měření kapacit přerušených vodičů se nakonec pro určení místa přerušení ukázalo jako překvapivě přesné.

Napsal: 28 lis 2019, 17:53
od sinclair
S jakou přesností se Ti to povedlo určit a jakým postupem? Ale pravdu :D

Napsal: 28 lis 2019, 23:48
od Jenyk
Můj případ je trochu hraniční, protože přerušení bylo téměř úplně na jednom konci. Měřil jsem proti sobě dva vodiče v mnohožilovém kabelu, oba byly přerušené na stejném místě. Z jedné strany byla kapacita 10 pF, z druhé 1170 pF. Délka celého kabelu byla 880 cm, přerušení bylo 7 cm od konce vodičů na straně s malou kapacitou. To měření malé kapacity je samozřejmě hodně nepřesné, protože jen vodiče od měřáku ke kabelům měly 50 pF, takže beru rozdíl po jejich připojení. Průkazné to ale bylo jako hrom a mně to tak úplně stačilo.

Pro kontrolu jsem měřil i kapacitu přerušených vodičů proti stínění (v kabelu jsou i 4 stíněné vodiče, ale ne ty přerušené), hodnoty byly prakticky stejné.

Napsal: 29 lis 2019, 00:45
od Celeron
Hill píše:Statistiku si nevedu, ale pohyblivý přívod přerušený uprostřed, aniž by byla jasná vnější příčina (to jako proč zrovna tam), jsem měl v parádě jen jeden.

Přerušených prodlužovaček mezi cca 20-80% dýlky jsem už zkoumal několik. Zlomenej vodič s očouzenejma poprskanejma koncema. Příčinou bylo velmi často přibouchnutí dveřma a nebo přejetí paleťákem či ještěrkou. Zajímavý že na povrchu kabelu nebylo nikdy nic vidět ani nahmatat.

Napsal: 29 lis 2019, 02:15
od sinclair
Někde je tu ještě jedno vlákno o hledání přerušených žil v CYSY kabelu.
Dával jsem tam i fotku, jak nakonec to místo vypadalo.
Nebylo divu, že se mi to kapacitně dařilo jen hodně přibližně, protože to propálené místo mělo svod do pokračování žíly.

Napsal: 29 lis 2019, 14:13
od microlan
Z jedné strany byla kapacita 10 pF, z druhé 1170 pF. Délka celého kabelu byla 880 cm


No tak to je přímo učebnicový příklad, půl centimetru odchylka 8-)