Stránka 2 z 2
Napsal: 10 lis 2019, 20:03
od fero_b
dik uz to fici, bolo treba urobit este spravne resetovaciu sekvenciu, a plamen zlyhal zrejme v dosledku zapraseneho horaku, ktory som vybral a vyfukal kompresorom, uz kotol nabehol bez problemov, dik vsetkym, Artaban dik, aspon viem ze to nie je take obyc trafo ako som sa domnieval

Je to kotol MoraTop Proxima komin, ma uz 12rokov, taky jednoduchy hardwer, riadiaca jednotka je tam nejaka nemecka, ale to som teraz ani nevyberal. Precitat dobre manual niekedy pomoze

Dakujem este raz vsetkym

Napsal: 10 lis 2019, 22:28
od Artaban001
V pohodě.. jen jsem chtěl upozornit i ostatní, kdo se sem nachomýtnou na to, že ta jiskrová jednotka jde pouze vyzkoušet - nejde změřit. Kdo ji považuje za obyčejné VN trafo, tak ji zbytečně "zahodí". Na vstupu jsou polovodiče, takže ohmický test na vstupu je k ničemu.To máš ještě kliku, že ji máš bokem - někdy bývá součástí řídícího bloku. Kolikrát není od věci zkontrolovat plošný spoj řídícího bloku na výskyt studených spojů...
Napsal: 11 lis 2019, 16:48
od Crifodo
fero_b píše:plamen zlyhal zrejme v dosledku zapraseneho horaku, ktory som vybral a vyfukal kompresorom
často se mezi ionizační elektrodou a kostrou kotle utvoří pecka, která elektrodu přizemní.