Spínání relátka 230V optotriakem

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 20517
Registrován: 02 dub 2011, 00:00
Bydliště: Nový Bydžov

#16 Příspěvek od Celeron »

sinclair píše:Kdo ví, jak vypadal stykač VS100 a jakou má ovládací cívku, pochopil by :D

Jo, tak ten je konkrétně spínanej BT138/800 s RC 56R+100N/X2 a drží. :)
Cloumá s ním S26MD02 přes odpor 100R.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9841
Registrován: 02 úno 2005, 00:00
Bydliště: Luhačovice

#17 Příspěvek od sinclair »

Dokud nebyly rozumně velký triaky do dps a aspoň na těch 800V, tak to bylo těžký. V jedné kompenzační rozvodně komunální výroby to vyřešili tak, že v rozvaděči nad regulátor nasázeli pět signálek se žárovkami 240V/15W.
Ke každé z nich pak malé trafko TR2 220V/24V/2VA a z jejich sekundárů, po sražení a usměrnění, spínali externí sadu velkých KT729/900. Ty pak spínaly VS100 a nějaké obrovité bulhary či rumuny, snad na 150A.
Ty KT729 byly sice dostupný poměrně brzy, už někdy 84-85, dost blbuvzdorný, ale dovnitř těch regulátorů účiníku se nevešly ani náhodou.
Do běžného prodeje přišly ty výborné KT803/800 pozdě, takže téměř v žádném přístroji tuzemské výroby je už nelze najít.
Něco mi říká i podle jejich vlastností/provedení, že to budou od těch známých BT138 dobré kopie. Osmička a trojka :D
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#18 Příspěvek od weed_smoker »

KT803/800

Našel jsem je jenom jednou,na těžce poškozený DPS bylo "piáno" s 5ks těchto triaků ,ovládaný byly přes optočleny WK16413(DIL-6,žlutá tečka) posílený KC509.Obkreslil jsem si zapojení jednoho kanálu a vložil ho do "dýleráku" se všema součástkama toho "piána" a polámanou DPS vyhodil.Ty triaky vypadaly jako "západní" TO-220(třeba jako od RCA,TI nebo NEC),jenom bylo světlý a mělo typickej stříbrnej TESLA popis.I ty nožičky byly placatý s výřezama a ne dráty jako u KT207.
Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“