Stránka 2 z 3

Napsal: 15 úno 2020, 19:32
od rnbw
Je tam 470K. Pridanim 560K paralelne sa nic nezmenilo.

Napsal: 15 úno 2020, 19:51
od lesana87
To je divný, že to na nic nereaguje. A funguje vůbec to PFC, je odebíranej proud sinusovej? Aspoň chvílema, než vypne OVP.

Napsal: 15 úno 2020, 19:58
od rnbw
To nemam ako zmerat :( Oddelovacie trafo nemam. Pri merani osciloskopom som to napajal z UPS odpojenej od siete.

"Tika" to priamo zo siete aj z UPS (modifikovany sinus).

Napsal: 15 úno 2020, 20:08
od lesana87
Kouknout osciloskopem na Isense nejde? Aha, nemáš trafo.
Jak rychle to tiká?

Napsal: 15 úno 2020, 20:12
od rnbw
Ale ked tu mam UPS, mozem vlastne z nej napajat osciloskop a zdroj priamo zo siete :)
Tika to s frekvenciou priblizne 2Hz.

Napsal: 15 úno 2020, 20:17
od lesana87
Tak hlavně bacha, budeš mít síť na kostře osciloskopu.

Napsal: 15 úno 2020, 21:05
od rnbw
Vyzera to velmi divne, sinus to nepripomina ani nahodou. Je v tom aj nejaky vysokofrekvencny bordel, ten na obrazovke preblikaval zaciatkom kazdeho "tiku".

Napsal: 15 úno 2020, 21:39
od lesana87
A jak vypadá průběh napětí Vfb během jedné periody toho tikání, vyskočí rychle nahoru a pak pomalu klesá?
Na ostatní piny jsi koukal? Na VRMS by mělo být stabilních pár voltů odpovídajících střední hodnotě napětí v síti. Do IAC by měl téct proud tvaru dvoucestně uměrněnýho sinusu, měl by se dát změřit třeba na tom posledním 200k odporu před integráčem. Taky kouknout na VEAO a IEAO, co se tam děje. Doufám, že máš 10M sondu. :) Žádnou jinou vadnou součástku jsi nenašel/nehledal?

Napsal: 15 úno 2020, 22:21
od rnbw
VFB chodi pomaly hore-dolu, rychlost rastu je priblizne rovnaka ako poklesu.

Na VRMS je 4,4V (na osciloskope aj multimetri), co mi nejako nesedi s odporovym delicom 820K+18K. To by som musel mat v sieti len 205V, ale mam 228V.

VEAO vyskoci kazdy "tik" z nuly na asi 0,6V a naspat.

IEAO je 0,6V a kazdy "tik" sa tam objavi skok takmer na 4V. Pripojenie sondy na tento pin zrychlio tikanie.

BM574, vstup zial len 1M, sonda BP7721. Tym som asi dost rozhodil obvod.

Vadne som hladal, este pred vymenou IO, ale nenasiel nic. Povodny ML4824 asi umrel na starobu, resp. nejaku vyrobnu chybu. Predpokladam, ze keby som mal dobry kus, tak to bude normalne fungovat.

Napsal: 16 úno 2020, 10:19
od lesana87
Hmm. Není mi jasné, proč jsou ty kopečky na IAC vzhůru nohama. :?
Že je VEAO na nule, bych celkem chápala, protože výstupní napětí je celou dobu moc velké, jen na chvilku klesne pod nastavenou mez a tak se tam objeví nějaký pozitivní chybový signál.
Na IEAO bych ale čekala nějaké ty dvojcestně usměrněné kopečky s velikostí odpovídající odebíranému proudu, protože tím se vytváří ten sinusový průběh proudu. No ale tím že lítá ten VEAO, jsou ty špičky na IEAO taky vlastně celkem logické.
Přiznám se, že jsem nikdy PFC blíže nezkoumala, tak nevím, jak se chová. Tohle vypadá jak nějaký burst-režim u nezatíženého měniče. :oops:
Máš ten zdroj zatížený nebo ho měříš naprázdno?

Napsal: 16 úno 2020, 10:30
od rnbw
Pri merani IAC som asi sondu pripojil opacne, uz si to nepamatam.

Ide to naprazdno, tzn. PWM cast ML4800 nebezi (zablokovana cez pin SS) a bezi 15V zdroj s KA5M0380R.

Napsal: 16 úno 2020, 10:37
od lesana87
Aha, takže je to cvrkání možná ani není chyba. :oops:
Zatížený to taky cvrká?

Napsal: 16 úno 2020, 10:54
od rnbw
Rovnako sa to sprava aj ked zapnem vsetky zdroje, a bezi aj venilator. Ze by to nestacilo?

Napsal: 16 úno 2020, 10:57
od lesana87
To nevím, ale máš tu elektronickou zátěž od číňana, tak můžeš zkusit 12V zatížit, jestli to při vyšším proudu přestane. :)

Napsal: 16 úno 2020, 11:11
od rnbw
Fakt, pri 0,2A zatazi na 12V to prestane 8O Alebo 0,3A na 15V. Alebo 0,4A na 5V. Len to este musim omerat, ci naozaj vtedy PFC funguje.