TIG AC/DC Invertor - vyhazování pojistek
Moderátor: Moderátoři
- Michaell0071
- Příspěvky: 132
- Registrován: 09 říj 2010, 00:00
Tak jsem přepájel i relé za nové ale i nadále to vyhazuje jističe.
Určitě bylo KO to relé, protože si nepamatuji, že by před jeho výměnou cvakalo, toto po zapnutí hlavního vypínače cvakne a po jeho vypnutí opět.
Takže oprava úplně nevyšla, ještě nějaký nápad, co by mohlo shazovat jistič?
Děkuji.
- Michaell0071
- Příspěvky: 132
- Registrován: 09 říj 2010, 00:00
Zkoušel jsem to na několika okruzích v domu, výsledek všude stejný.
PS. zkoušel jsem svářečku připojit i u souseda, který má novostavbu a stejný případ, vyhozené jističe až u hodin.
Mám otevřené vlákno ještě na svarfóru, kde uživatelé napsali
Běžná svářečka je vybyvena softstartem ( na desce je vidět relé a výkonové odpory. Přesto, při úplně vybitých kondensátorech na nekterých instalacích při prvním zapnutí vyhodí jistič i při správné funkci softstartu. Zkontrolovat relé jak píše Houfek, Pokud je v pořádku tak hledat vadu v jističi, nebo upravit softstart. To ale vyžaduje trochu znalostí.
Mám takový pocit, že ten softstart bude OK, jelikož dříve jsem svářečku používal v domě u rodičů a tam jela snad 5 let bez jakýchkoliv problémů. Pak jsem si ji vzal do svého domu a hned při druhém zapnutí tento problém.
Rodiče mají dům z r. 1990, kde v elektroinstalaci nejsou obsaženy proudové chrániče, tak jestli to může mít taky vliv.
Každopádně, pokud bychom uvažovali, že je softstart OK, je možné jeho obvod přizpůsobit tak, aby plnil správně svoji funkci i na současných elektroinstalacích? Mimo to svařovací invertor má nyní 6 let. Kupovaný v 2/2014.
- Michaell0071
- Příspěvky: 132
- Registrován: 09 říj 2010, 00:00
Po pripojeni ventilatoru ke zdroji s nejakym casovym zpozdenim se sepne i SS cast zdroje a invertor se rozbehne.
Tudiz jsem do invertoru nainstaloval obvod se zpozdovacim rele, ktery po zapnuti svarecky sepne ventilator cca po 5sek.
Tudiz problem vyresen.