Behemot píše:...na barák dám nejspíš centrální chránič 300 mA, do podružné rozvodnice hlavní chránič 100 mA a na vybraný obvody teprve 30 mA...
Samotné odstupňování citlivosti 300-100-30 mA při sériovém řazení nestačí. Předpoklad přijatelné selektivity je použití zpožděných charakteristik v pořadí například S-G-AC nebo A. Jinak při zkratu na PE vypadnou všechny. Barák může být stejně potmě, protože zkratový proud často neudrží ani hlavní jistič...
Pokud není pro sériové řazení zvláštní důvod, stačí TN-C-S a chrániče paralelně až pro koncové obvody, případně jejich skupiny.
K původnímu dotazu - i v zánovním bojleru může vzniknout svod, třeba od zavlhlého termostatu, nebo svorkovnice. Případně kdekoliv jinde v instalaci. Na zjištění stačí Megmet a prohlídka.