Stránka 2 z 2

Napsal: 19 srp 2020, 11:12
od rnbw
Vo firme nam zacal od prepatovej ochrany horiet rozvadzac v serverovni. Bolo to robene s projektom a reviziou.

To nech je vystraha pred akoukolvek neodbornou montazou.

Napsal: 19 srp 2020, 11:19
od Peedros
rnbw: co bylo příčinou? Chybějící předjištění přepěťovek? Nebo chybějící předchozí stupně ochran?

Napsal: 19 srp 2020, 11:25
od mihal
8O Rozvádzač by mal byť nehorľavý.
Ak sa prepäťovka preťaží napr zvýšením napätia tak že sa varistory čiastočne otvoria, mala by zabrať tepelná ochrana, aspoň tak som to chápal pri pitve nejakého salteka SPD2. Varistorom po čase stúpa zvod, takže "za určitý čas" sa "otvoria", s tým treba počítať.

Napsal: 19 srp 2020, 11:48
od rnbw
Technicky vzate samotny rozvadzac nehorel - plast sa roztiekol, horelo nieco vnutri - asi izolacia kablov (istice su tiez nehorlave?). Z prepatovej ochrany (trojfazovej) vystrelili dve vlozky, jedna sa pripiekla na podlahu tak, ze sa nedala odtrhnut.

Prepatie nezvniklo od burky - ale asi od prepinania na naftovy generator (bolo viac vypadkov za sebou). Pred prepatovou ochranou nebol istic, len vypinac. Istic bol asi az na druhom konci kabla niekde v hlavnom rozvadzaci. Ten nevypadol, aj po haseni to zostalo pod prudom.

Napsal: 19 srp 2020, 12:29
od mihal
A netušíš výrobcu tej prepäťovky?

Napsal: 19 srp 2020, 13:04
od rnbw
Netusim, musela by sa niekde najst fotka stavu "pred".

Napsal: 19 srp 2020, 13:57
od ZdenekHQ
Achab píše:Samostatné svodiče třídy II...

Kdyby ti byrokratičtí blbci pořád neměnili terminologii. Za nás byl svodič bleskového proudu (B), svodič bleskového napětí (C) atd. :twisted:

Áčko je jen na sloupech VN.

A bylo jasný, že nic než bleskojistky v rozvaděči nevydrží. Načež se začaly i na tuto pozici prodávat krabicový varistory a to já jsem se už držel za hlavu. Pak to nemá hořet. O selektivitě ochran raději pomlčím, to tady nadávám pořád.