Stránka 2 z 3

Napsal: 24 kvě 2021, 10:12
od evlo
Ani se na to neptá

Napsal: 24 kvě 2021, 10:46
od palmalsport
Tak jinak.

1. Nevím
2. Nelze. Je tam málo místa na protažení HDV, poruší se krytí výrobce, IP44.
3. Ano lze, spodem.

Napsal: 24 kvě 2021, 11:58
od evlo
to ale lzes, alespon podle toho co pise vyrobce skrine, klasika

Napsal: 24 kvě 2021, 12:01
od palmalsport
Nekecej, v čem lžu?

Napsal: 24 kvě 2021, 12:01
od evlo
min v 2

Napsal: 24 kvě 2021, 12:57
od palmalsport
add 2.
Pokud je výrobek vyroben tak jak je, nelze provádět úpravu jak se ti chce. Takže vrtání děr do zadní stěny prostě nelze.

Napsal: 24 kvě 2021, 13:10
od rezis
palmalsport píše:add 2.
Pokud je výrobek vyroben tak jak je, nelze provádět úpravu jak se ti chce. Takže vrtání děr do zadní stěny prostě nelze.

Přesně tak. Neprojde to výchozí revizí.

Napsal: 24 kvě 2021, 13:27
od evlo
a k tomuhle jste dosli z vaseho presvedceni proste nebo jak? Plus teda vubec neresim vychozi revizi, ale revizi elektromeroveho rozvadece

Napsal: 24 kvě 2021, 14:10
od palmalsport
K tomu jsem se dostal na základě svých zkušeností a znalostí. Je to moje práce, řemeslo a koníček.
Na takovou prasárnu co chceš udělat, bych revizní zprávu nevystavil.
Je to tvoje volba.

Napsal: 24 kvě 2021, 14:38
od evlo
prave se tim mam nejvetsi problem, ze revizni technici to pisou podle sebe, ne podle cez pravidel.

Napsal: 24 kvě 2021, 14:45
od palmalsport
A na to jsi přišel jak?
Tak sem dej nějakou revizi, ať se pobavíme konkrétně. Jinak je tato debata plácáním do vody.
Ve svém okolí, neznám žádného revizáka, kterej nedodržuje připojovací podmínky distributorů. Teda kromě PRE. Ti mají svoje pravidla, kde se jejich připojovací podmínky liší od ČEZ a EON.

Napsal: 24 kvě 2021, 14:58
od evlo
sam si to ted napsal, ze na to revizi nedas i kdyz to podminky pripojne plni

Napsal: 24 kvě 2021, 15:18
od palmalsport
A v čem to plní připojovací podmínky?
Dej sem foto, a nákres, jinak je to opět plácání do vody.

Napsal: 24 kvě 2021, 15:32
od evlo
v ip44 kryti i vsem ostatnim, pokud tvrdis, ze neplni, v cem je to neplni?

Napsal: 24 kvě 2021, 16:06
od mihal
Úpravou zariadenia/rozvádzača sa stávaš jeho výrobcom a musíš mu vydať vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške a preberáš zodpovednosť. Mrkni do ČSN EN 61439 - 1.