Stránka 2 z 2

Napsal: 23 kvě 2021, 08:37
od Hape
Jestli to dělá i bez napouštěcího ventilu, tak bych hledal závadu v tom uzavíracím, jak píše i kovar.

rnbw: S napouštěcím ventilem z Myjavy jsem měl taky dlouho problémy, i po opakované výměně membrány po nějaké době přestal občas zavírat. Tak jsem ho vyhodil a koupil ventil Alcaplast a zatím funguje spolehlivě.

Napsal: 23 kvě 2021, 10:43
od TomasX
Kdysi mě poradil starý instalatér, abych si v okruhu studené vody udělal 0,5m dlouhou slepou 1/2" trubku. Něco jako akumulační nádobu. Prý kvůli těm "moderním" ventilům a regulátorům. 8O Napouštěcí ventily jsem měnil už mnohokrát za různé typy a nikdy žádný problém nebyl. Že by to bylo tou trubkou?? 8-)

Napsal: 23 kvě 2021, 21:47
od ace_ventura
Úplně stejný zvuk mi vydávalo potrubí za směšovacím ventilem pro vlažnou vodu a pocházelo patrně z onoho ventilu. Nakonec pomohla instalace kompenzátoru na výstup za ventil. https://www.vtp-tvarovky.cz/kompenzator-hydraulickych-razu/

Napsal: 23 kvě 2021, 22:20
od kovar
vyměň ten kohoutek na přívodu a pak napiš :D

Napsal: 24 kvě 2021, 11:34
od EKKAR
TomasX píše:Kdysi mě poradil starý instalatér, abych si v okruhu studené vody udělal 0,5m dlouhou slepou 1/2" trubku. Něco jako akumulační nádobu. Prý kvůli těm "moderním" ventilům a regulátorům. 8O Napouštěcí ventily jsem měnil už mnohokrát za různé typy a nikdy žádný problém nebyl. Že by to bylo tou trubkou?? 8-)
ace_ventura píše:Úplně stejný zvuk mi vydávalo potrubí za směšovacím ventilem pro vlažnou vodu a pocházelo patrně z onoho ventilu. Nakonec pomohla instalace kompenzátoru na výstup za ventil. https://www.vtp-tvarovky.cz/kompenzator-hydraulickych-razu/
Ve výsledku v podstatě to samý - určitej objem, ideálně částečně zaplněnej vzduchem, napojenej paralelně jako "mechanickej ekvivalent kapacity" neboli doslova jako blokovací kondík k napájecímu přívodu ...

Napsal: 24 kvě 2021, 12:18
od workhard
Ten vzduch z toho za chvilku zmizí, to by tam musel bejt nějakej balonek nebo něco takového.

Napsal: 24 kvě 2021, 14:04
od Zmije
Existují malé expanzní nádoby pro TUV, např. 1L, dávají se k bojlerům, aby tlakové rázy při otvírání pojistného ventilu neničily smalt.

Napsal: 24 kvě 2021, 14:44
od ZdenekHQ
Klasický vodní rázy znám z doby, kdy to tady bylo ještě v pozinku. V kuchyni se zavřela voda a ze sklepa se ozvala rana.

Ten kohout byl venku a je čistej. Stejně tak to koleno před ním. Spíš by pomohla změna typu kohoutu s jiným sedlem, nebo zkusit kuláč.

Mám v plánu další dva pokusy, ale momentálně se musím věnovat práci.

Takže zatím mám na WC zemětřesení.

Napsal: 24 kvě 2021, 15:02
od termit256
Tady je o problemu nejake pojednani, jestli ti to pomuze ale netusim.
https://engineer.decorexpro.com/cs/sant ... rtire.html

Napsal: 26 kvě 2021, 15:25
od Frankie1
ZdenekHQ píše:Klasický vodní rázy znám z doby, kdy to tady bylo ještě v pozinku. V kuchyni se zavřela voda a ze sklepa se ozvala rana.

Ten kohout byl venku a je čistej. Stejně tak to koleno před ním. Spíš by pomohla změna typu kohoutu s jiným sedlem, nebo zkusit kuláč.

Mám v plánu další dva pokusy, ale momentálně se musím věnovat práci.

Takže zatím mám na WC zemětřesení.



V kúpelni je okay?A v kuchyni?Odbočka je jaká?(plast,kov?)
U nás menili celé potrubie aj studené aj tuv.Od tej doby klid a pokoj v byte.

Napsal: 18 srp 2021, 16:42
od ZdenekHQ
Zapomněl jsem sem napsat výsledek - po výměně ventilu je ticho. Původní byl styl "jehla", teď je tam kuláč.

Napsal: 18 srp 2021, 18:15
od Celeron
Zajímavý a to se říká že ty rázy dělaj hlavně kuláče, protože zavírají mžikem. A ty několikaotáčkový, správně nainstalovaný rázy nedělají, neboť otvírají a zavírají pomalu a postupně. :)