Stránka 2 z 2
Napsal: 09 čer 2021, 20:17
od monterjirka
Ondra2 píše:Jinak k tomu přetížení N, nejvyšší proud tam teče při plné zátěži na jedné fázi. Pokud se k tomu přidá jakákoliv zátěž na kterékoliv nebo obou zbylých fázích, proud N klesá.
Ano, pokud budou jen činné (odporové) zátěže.
- pokud se sejde na jedné fázi kapacitní, na druhé odporová a na třetí indukční zátěž, může být proud středním vodičem až dvojnásobkem fázového
- pokud použijeme zdroje, které mají usměrňovač a filtraci, přestanou se odběry v jednotlivých fázích "časově překrývat" a proud středním vodičem může být teoreticky až součtem proudů jednotlivých fází!

Napsal: 09 čer 2021, 20:18
od samec
mi-ro píše:samec píše:...na indukčný varič je dobré dať kombinovaný chránič na striedavý aj jednosmerný prúd.
Důvod?
Lebo keď sa chytíš za usmerňovačom, tak cez chránič potečie jednosmerný prúd a ten rozdielový transformátor netransformuje, takže obyčajný chránič nevypne.
Napsal: 09 čer 2021, 22:07
od Kremik
Ono je přípustné, aby jednofázové zásuvky umístěné blízko sebe byly napájeny z rozdílných fází?
Napsal: 10 čer 2021, 06:37
od Achab
Na více obvodů se nesmí připojovat pouze vícenásobné zásuvky, určené k připojení na jeden obvod. Například k tomu účelu upravit dvojzásuvku odstraněním vnitřních propojek.
Vícenásobnou zásuvkou není kombinace dvou (nebo více) samostatných zásuvek osazených v samostatných krabicích, které mají společný krycí rámeček. Vícenásobné krabice pak musí mít izolačně oddělené jednotlivé sekce.
Napsal: 11 čer 2021, 09:11
od Martin_Fio
Zdravím, vidím, že se vnímání 5x2.5 3f jištěné 3f 16A/B zásuvek ve společném rámečku posunulo, byl jsem zdrcen před pěti lety, viz
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=821551&highlight=#821551 , mám takovéto instalace přímo v oblibě, třeba s použitím KP 67/2_KA. Zažil jsem od revizáka poukaz na nevhodnou vzdálenost plechových úchytů strojků zásuvek. Achabe dík Martin