#16 Příspěvek od BOBOBO »

Jestli soudruzi nekostovali a neudělali chybu a dali tam místo porculánu plast .....
Sakra i na tom odkazu ode mne je fotka , kde je přívodní díl nebezpečně bílý .....
Uživatelský avatar
rysTR
Příspěvky: 196
Registrován: 13 led 2011, 00:00
Bydliště: Třebíč

#17 Příspěvek od rysTR »

Takže to prohlédl elektrikář a příčinou byl naštěstí jen slabý přívodní kabel, který se zahřál tak, až se roztekla upínací část kabelu. Také si to tam asi zajiskřilo na uvolněném kabelu fáze a bylo to. Bohužel se to stalo u původního kabelu, který byl dimenzován na menší příkon a já jsem nezkontroloval ke všemu jeho dotažení a nedocenil ten kousek prodloužení kartuše, který znamenal o dost větší příkon.
Naštěstí kartuše vydržela a bojler snad konečně už pojede dál normálně.
Díky za vaši pomoc a odpovědi!