Napsal: 06 zář 2021, 14:59
od termit256
PT100 nebo PT1000 nema s tim ze ti nekde kondenzuje voda a reznou spoje nic spolecneho.
Sezen si poradne provedeni toho cidla a nebude ti nic kondenzovat ani ujizdet s jakymkoliv cidlem.
Napsal: 06 zář 2021, 22:09
od rezis
_luky_ : to vypadá hodně dobře. Ono průser je že LOGO neumí proudovou smyčku - jinak souhlas je mnohem lepší než 0-10V
termit256: PT100 mám přímo od ZPA v provedení IP54. Takže nepředpokládám že by to byl úplně shit. Rozdíl v závislosti na korozi ve spojích je mezi PT100 a 1000 naprosto 100 a 1. Možná mě napadá narvat tam 1000.....
Noo uvidím
Napsal: 06 zář 2021, 22:28
od termit256
Je to nesmysl, sezen si poradne snimace a je pak jedno jestli mas PT100 nebo PT1000. Jestli se ti tam srazi voda a rezivi spoje tak to je shit a bude to delat u cidla stejneho provedeni s jakymkoliov odporem. To ze jsi nekde schrastil kvalitnejsi PT1000 ktere tohle nedela s tim nema vubec nic spolecneho. Jako ze PT500 pak bude neco mezi tim?
PT100 neni zadne oznaceni ZPA ale celosvetovy prumyslovy standart, to cislo udava odpor cidla pri 0C. Takze 1000 neznamena ze je lepsi nez 100.
Napsal: 06 zář 2021, 23:23
od rezis
Je v tom kua rozdíl. Jde o to jak ti ovlivní špatný spoj teplotu u PT100 a u PT1000... Krom toho že u PT1000 si vystačíš se dvěmi dráty. V práci mám těch čidel pod sebou přes stovku takže o tom mě opravdu učit nemusíš. A ano PT 1000 mám osazeny už v provedení IP68 s konektorem M12. A tam je problémů opravdu minimum. Ale i tak tam jsou lidé schopni dostat vodu. Což nechápu jak.???
Jinak ten teploměr ve kterém se mi vysrážela voda je celý od firmy ZPA a není to tedy nějaký lowcost.
Dotaz však zněl co použít doma. Protože na domácí žvýkání mi přijdou proudové smyčky a teploměry od JSP, ZPA či převodníky Rawet cenou poněkud mimo. A už se mi do toho nechce dále vrážet peníze.
Tedy je nějaké levné čidlo pro LOGO! pro domácí žvýkání?
Asi tedy jen ta LM35 s operákem.

Napsal: 07 zář 2021, 06:06
od termit256
Dam odpor 100R do krabicky IP54 a chcije mi tam voda.
Dam odpor 1k do krabicky IP68 a voda tam nechcije.
Ponauceni: 100R stoji za hovno, 1K je 100x lepsi.
Jo, dej si tam operacni zesilovac, tam jsou vsechny odpory nad 1k, tomu voda urcite vadit nebude

Napsal: 07 zář 2021, 22:26
od rezis
termit256: Ty jsi pták....
Když se to měnilo tak se šlo po vyšším krytí to je jasné.
Z podstaty pokud tam bylo PT100 svedeno do nějaké krabice a tam hradlák do rozvaděče. To vše je v podstatě v podmínkách jeskyně. A sem tam se jim to podaří sejmout vapkou. Docházelo pokud se kdekoli projevila koroze k odchylkám jako blázen, navíc se muselo připojovat minimálně třívodičově. Pokud se tam daly PT1000 tak tam sice je taky sem tam voda, ale nedochází tak významnému zkreslení měření. A stačí dva dráty.
Doma jsem kdysi právě použil PT100 a teď potřebuji další měření. Vzhledem k ceně nějakého PT a nutnosti převodníku + plus už mi do těch co mám na střeše prostě po x letech zateklo koukám i po něčem jiném....
Tedy zkušenosti mám z průmyslu, ale dělám si svoje doma kdy se mi libí DS18B20 ve voděodolném provedení s kusem kabelu pod střechu A tam už jsem v suchu. Nebo to LM35 (něco levného)
Napsal: 08 zář 2021, 20:58
od dj_Paul
rezis píše: průser je že LOGO neumí proudovou smyčku
Ale umí. S tímto modulem:
https://www.tme.eu/cz/details/6ed1055-1 ... i/siemens/