Stránka 2 z 2
Napsal: 21 zář 2021, 10:30
od Olchor
Možná to tak dopadne. Ale nemám s paralelním řazením fetů moc dobré zkušenosti, mají tendenci kmitat ( už se to tu několikrát řešilo). Asi líp koupit rovnou trand na daný proud, celkem běžně mají Rdson pod 3mΩ.
Napsal: 21 zář 2021, 15:43
od termit256
Tak velke ztratove vykony se mi i navzdory katalogovym udajum nikdy nepovedlo uchladit v beznych levnych pouzdrech typu TO220 nebo v tech ruznych pseudo BGA. Pouzivam mosfety v SOT227 a tam uz to problem neni.
Napsal: 22 zář 2021, 12:03
od tomasjedno
To je ale málo bastlířské

Napsal: 22 zář 2021, 21:29
od Cust
Správně!
Já používám D2PAK, tlustou měď na tištáku a hliníkové profily pájím horkovzduškou přímo na tišák...