Napsal: 11 říj 2021, 22:14
od jjilek
Ta specifikace je nějaká podivná.
230V, 3x 16A :D
viz přílohu.

Napsal: 11 říj 2021, 23:23
od workhard
Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.

Napsal: 12 říj 2021, 01:19
od EKKAR
Neboli je to přesně jak jsem odhadoval = v podstatě 3 jednofázový spotřebiče ve společný škatuli a každej zapojenej na jinou fázi. Akorát tu nulu mají společnou a protože nula se nejistí, stačí proudový omezení/jištění ve fázovejch přívodech - a průřez nulovýho vodiče taky netřeba zvyšovat, bo vektorovej součet a v případě odběru z vícero fází "se to samo srovná"....

Napsal: 12 říj 2021, 07:12
od ZVUK2000
workhard píše:Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.
Asi naráží na ten požadavek jištění (3x16A). Ten snad platí jen pro to první zapojení zleva. Druhé zapojení bude 2x230/xA a třetí 230V/yA. A na té fotce je podivné to číslo u N. Snad N bude vždy jedno. Správně by tam mělo být: 3x230/400, 2x230/400 a 230V. Ale pokaždé jiné jištění a průřez kabelu.

Napsal: 12 říj 2021, 08:30
od Crifodo
peth píše:Naprosto laicky to chápu tak, že 360V má tři fáze, kdežto 230V jen dvě fáze

360 je stupňů v kruhu. Stará hodnota sdruženého napětí byla 3x380 V.
230 V můžou mít nejen dvě fáze, ale i jedna jediná případně všechny tři (napětí mezi živým vodičem a N).

Takový sporák lze však připojit i jednofázově, tedy 1x 230V, třeba do běžné zásuvky 230V (na zdi). V tom případě, se na svorkovnici sporáku propojí svorky L1, L2, L3 a na ně se přivede fázový vodič. Nulový vodič na N a ochranný kolík na PE. V tom případě, však musí uživatel respektovat výkonové omezení, asi na 3,6 kW. Tedy, nemůže všechna topná tělesa sporáku zapnout naplno současně – jistič by mu sporák odpojil. Nicméně, většinou se ve stejném okamžiku nevaří na všech plotýnkách zapnutých na plný výkon, a proto i toto omezení může být při vaření v mnoha domácnostech snesitelné

Takový přístup je poněkud doporučenínehodný. Myslet na to, kterou plotnu na jaký stupeň regulovat, u nedělního oběda... nesmysl. Nehledě na soudobost celkově s ostatními spotřebiči v bytě (pere pračka...)
Jistič se může nejen vyhřát a vypínat dřív, ale taky zapéct v sepnutém stavu a pak je mazec, než vyhodí nadřazený. Zapojení 3,6 kW spotřebiče dlohodobě přes vidlici do zásuvky taky není nejlepší řešení.
Dobrodiní plně elektrifikovaného bytu na jediné fázi řešilo i podobné vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=98655

Napsal: 12 říj 2021, 11:50
od Achab
peth píše:Vyfotil jsem zapojení stávajícího sporáku. Nulák je propojen svorkami s dalšími dvěma šrouby.

Což je špatně. I dříve platilo, že poddajný nebo pohyblivý přívod musí mít samostatný ochranný vodič. Rozdělení PEN se zásadně provádí v pevné instalaci. U staré instalace lze na dožití připustit rozdělení ve sporákové kombinaci, vývod pětižilový. Osobně bych použil průřez 5 × 2,5 mm².

Napsal: 12 říj 2021, 16:01
od BOBOBO
Dovolím si odhadnout , že instalace sporáku u výstaveb tak do 80sátého roku včetně paneláku jsou osazena mezi sporákovkou a sporákem 4x . Sám to tak mám dodnes a věřím , že tak je osazeno v zásadní většině dodnes .

Napsal: 12 říj 2021, 16:02
od BOBOBO
Ono v 80sátých letech sehnat šňůru 5x byl značný problém .

Napsal: 12 říj 2021, 18:21
od p32
Tak dneska ji ale seženeš snad bez problémů. Úpravy se dělají dnes a ne zpětně v 80. letech.

Napsal: 13 říj 2021, 14:03
od peth
Díky všem za radu a komentáře, ověřil jsem přímo u výrobce, v návodu je to trochu zavádějící, zapojení je na 3 fáze viz

AEG: "Po ověření mám informaci, že zapojení je možné na 3 fáze, v návodu máme uvedeno 230V, ale je to 3x230V."