Stránka 2 z 6

Napsal: 24 říj 2021, 10:33
od Hejnicek
Az tak strasny jsem to necekal.
Co maji na stitku?

Napsal: 24 říj 2021, 10:48
od Artaban001
použil bych digitální - ty mají aspoň relé, akorát bych se pozorně podíval na povolený spínací proud - měl by být 16A. Pokud by v okolí nebyl žádný hořlavý materiál, tak kromě očazené stěny a smradu se nic horšího stát nemůže - 100% jistotu Ti zaručí jedině vypnutí ze zásuvky v případě nepřítomnosti.

Napsal: 24 říj 2021, 10:52
od patrikvarga
Hejnicek píše:Co maji na stitku?

Napsal: 24 říj 2021, 11:06
od rnbw
Na spinaci je 16A, takze teoreticky to je vporiadku. Ci to skutocne vydrzi, to je druha vec.

Napsal: 24 říj 2021, 13:05
od jirkati
Tyhle spínací hodiny používám už nejméně 15 roků ke spínání večerního ohřevu malého boileru (10 l) k bidetu. Ty první vydržely 5 roků a přestal fungovat motorek pohonu hodin. Koupil jsem v nejbližším OBI to samé a už to běží 10 roků bez problémů. (Energetická třída B s výkonem 2000 W). Boiler je také už druhý, na prvním jednou v noci vystřelilo velké čelní těsnění - následovaly noční manévry. Každý elektrický přístroj může zhavarovat a je otázka únosnosti takové poruchy.
Hasiči měli dříve na svém webu přehled příčin a časů požárů. Snad nejčastěji tam byly v noci mezi 2. a 4. hodinou nabíječky mobilů.

Napsal: 24 říj 2021, 14:05
od markoni
Toto může být relé VS316K? sice jsem to opravoval (vyměňoval ) ten kondík ten kapacitní srážeč ,nové relé jsem se díval na tu cenu tak to je hrozné 8O díky

Napsal: 24 říj 2021, 14:10
od workhard
Uvnitř je jen miniaturní relé do DPS plus ten srážeč, který jsi už opravoval, to bych tam nedával, nějaké klasické relé s cívkou na 230Vac nemáš?

Napsal: 24 říj 2021, 14:17
od markoni
Bohužel nemám je stykač V16M jen se ted dívám ta cívka je rozkousaná myší :D porad nějaký který by nestal tolik moc ,nebo neexistují nějaké ty spinací hodiny které bych mohl použít ? díky

Napsal: 24 říj 2021, 14:29
od workhard
https://www.gme.cz/relzg4u230a Třeba tohle a kontakty mu spoj všechny čtyři paralelně.

Napsal: 24 říj 2021, 19:58
od Michal22
Osobně jsem namontoval několikery tyhle spínačky, zatím bez problémů: https://www.svetsoucastek.cz/digitalni- ... tu-p58655/

Napsal: 24 říj 2021, 21:36
od Otkundes
Pánové, nic proti návrhům na instalaci spínacího prvku, případně i včetně spínacích hodin (časovače), na DIN lištu. Je to jistě již vyšší úroveň kvality. Krom zvýšené ceny, to však znamená, doporučovaný přístroj osadit do rozvodnice, nebo do vhodné krabice. Od ní vést (možná samostatný) přívod k té zásuvce, do které pak bude připojen pohyblivý přívod spotřebiče (radiátoru), kterým ho jeho výrobce opatřil.
Proto, aniž bych maloval čerta na zeď, musím upozornit, že stejně jako porucha na kontaktech, či v mikrospínači časové zásuvky, se při dlouhodobém zatížení cca 2,0 kW odporovou zátěží, může vyskytnout porucha i na kontaktech instalované zásuvky pod tou připojenou časovou zásuvkou (ve zdi), kouřit se může začít i ze spojů v zásuvkách a instalačních krabicích po trase (proudu), atd…
Všechny tyto prvky, včetně el. topných těles (radiátorů), však snad mají svůj certifikát, existuje k nim i prohlášení o shodě a v domácnostech se běžně používají.
Věřím, že zakladatel vlákna je elektrotechnik, který se podle svých znalostí, zkušeností, místních podmínek, požadavků na bezpečnost a na časové řízení vytápění, správně rozhodne…

Napsal: 25 říj 2021, 11:04
od markoni
Kolik muže mít odběr ten olejový radiátor ten úvodní obrázek příkon? na tom je štítek nečitelný díky

Napsal: 25 říj 2021, 11:07
od Hubert_79
Klidně i 2 kW.

Napsal: 25 říj 2021, 11:14
od rnbw

Napsal: 25 říj 2021, 12:52
od markoni
jj to je přesně on :D nejvíc bere 1,5KW tak že spínací hodiny na 2KW by mohly být díky