Stránka 2 z 4

Napsal: 29 pro 2021, 23:52
od Michal22
Paradoxně bývá dobře udělaný rozvod příčinou více "problémů".
Už jen třeba proto, že tam nebývají úbytky na spojích a pod.

Napsal: 30 pro 2021, 00:15
od rnbw
Je to novostavba, elektrinu vo vsetkych bytoch robila asi jedna firma. Zjavne to neboli ziadni amateri, v rozvadzaci je aj schema.

Napsal: 30 pro 2021, 04:45
od MiraSt
Hill píše:Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče,....
Takže najít bod rozdělení PEN na PE a N, rozpojit a měřit izolační stav Megmetem. Musí být nekonečno. Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.

Napsal: 30 pro 2021, 07:13
od Hill
rnbw píše:...Ale to by muselo byt v okruhu, ktory sme nechali zapnuty.


Právě, že nemuselo: shozením jističe jen odpojuješ fázi, ale N i PE jsou stále připojené a teče jimi dohromady pracovní proud vrtačky napájené z jiného okruhu.

Napsal: 30 pro 2021, 08:18
od ZVUK2000
Celeron píše:No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních.

Tak toto jsem jednou hledal celý den. Zrada byla nakonec odhalena kdy se dotýkal N o sporák. :)

Napsal: 30 pro 2021, 09:40
od rnbw
Pozriem zapojenie varnej dosky, tam uz raz problem bol (nedotiahnute skrutky). Ostatne vstavane spotrebice snad maju vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky (chladnicka, mikrovlnka, rura, umyvacka).

Este je tam digestor a niekde je dobre ukryty zdroj pre LED. A elektricke zaluzie na oknach. No najlepsie to bude asi rozpojit a merat.

Napsal: 30 pro 2021, 10:12
od ZVUK2000
Matně si vzpomínám že podobný problém jsem také zažil. Chránič vybavoval při vypnutí přístroje třídy ochrany II. A problém dělal filtr v druhém spotřebiči třídy ochrany I který byl zapojený na stejný okruh.

Napsal: 30 pro 2021, 11:11
od Peterseal
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.

Vŕtačka je indukčný spotrebič takže pri zapnutí a vypnutí môžu vznikať napäťové špičky. Ak na ňe zareaguje nejaká prepäťová ochrana, ktorá je za prúdovým chráničom zapojená medzi PE a N vodič, tak to môže zhodiť prúdový chránič. Môže to byť prepäťová ochrana v rozvádzači ale aj integrovaná v predlžovačke prípadne aj v spotrebiči. Skús ešte to preveriť.

P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku. :)

Napsal: 30 pro 2021, 11:30
od PavelFF
Ono je těžké si představit kam by tak asi unikal proud z celoplastové moderní vrtačky třídy 2. Kapacitou?

Mám ještě další teorii, která souvisí s většinovým názorem, že je někde spojený N a PE. Ten spoj je parazitní a nedokonalý a "prorazí" se jenom při chodu vrtačky s komutátorovým motorem, který produkuje špičky napětí. Tím by se vysvětlovalo, proč jiné spotřebiče, byť výkonné, chránič nevyhodí. Ovšem, je to jenom další teorie.

Napsal: 30 pro 2021, 13:43
od jjilek
Celeron píše:No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje.

Odpojit vedení za chráničem a měřit včetně možného svodu do vlhkého zdiva.

Napsal: 30 pro 2021, 14:17
od Celeron
MiraSt píše:Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.

Víš kolik instalačních firem kromě L vývody N a PE v rozvaděči vůbec neoznačuje? V poslední "chráničový" době je to s N trochu lepší ale označených PE je stále jako šafránu.

Napsal: 30 pro 2021, 14:21
od ZVUK2000
Docela dobré řešení je používání jističochráničů.

Napsal: 30 pro 2021, 14:36
od palmalsport
1. Jednak by to chtělo zakreslit ten stávající stav.
2. Ta vrtačka v sobě má regulaci otáček?
3. Ten proudovej chránič je 4 pól, a nebo 2 pól?
4. Ten proudovej chránič je typ AC, nebo jinej?

Dle mě, je třeba měřit a měřit a měřit.
:)

Napsal: 30 pro 2021, 15:53
od jjilek
Peterseal píše:Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.


P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku.

Izolační odpor nebo unikající proudy by neměly hrát roli, pokud je vrtačka připojená skutečně na L a N a rukojeť nepochybně izolovaná (jiné se už přes půl století nevyrábějí).

Napsal: 30 pro 2021, 15:55
od p32
ZVUK2000 píše:Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
To myslíš jako na každý obvod místo jističe použít jističochránič? Když už má někdo zbytečné peníze, tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč použít jednomodulový proudový chránič s jističem za 700,- Kč? Ono se to tam vejde, ale vysvětli někomu, když tam má např. 10 jističů, tak že je má vyhodit a dát 10 jističochráničů za investici 7000,- Kč. To asi logicky neprojde, zvláště když je tam nová elektřina podle předpisů a vše dotaženo a všechny odchozí dráty samozřejmě správně označeny, aby v případě laborování povolil vše k dané větvi, tzn. žlutozelený, modrý i černý pro danou větev.