Stránka 11 z 11
Napsal: 26 dub 2025, 23:23
od Cust
Jistě, na rozvody v BD, RD, ... existuje norma kterou jsi zmiňoval. Ta nemá nic společného s tabulkou co jsi postnul. To je nesmysl. Rozvody nesmíš dělat tak jak je v tabulce, ale podle té normy. To je celé...
Napsal: 27 dub 2025, 08:26
od p32
feliz_navidad píše:p32 píše: Já jen tak zlehka upozorňoval na tu tabulku, kde nesmyslně chtěli 4 mm².
A jakým průřezem by jsi chtěl tu desku jedním kabelem jednofázově připojit?
Tím, co je předepsaný pro jistič 16A a to je 2,5 mm². Je možné ji samozřejmě připojit větším průřezem, pokud už tam je, ale i pro postačující chlazení a hlavně max. povolený proud bude 2,5 mm² naprosto vyhovující všem normám i tomu ostatnímu.
Jen tak vedlejší otázka. Je v bytové jednotce pro 1F z nějakého důvodu povolený jistič větší než 16A? A bavíme se o mědi, ne o hliníku.
Napsal: 27 lis 2025, 18:59
od TAKJAN
Proč by se se kabely 4x ... nepoužívaly? Co motory?
Napsal: 27 lis 2025, 19:02
od ferdislav
1f v bytě může být i vyšší než 16A
Napsal: 27 lis 2025, 19:07
od EKKAR
Pokud bude v bytě 1f okruh jištěnej 25A, musí bejt "předřazenej" jistič o stupeň vyšší, což je jestli se nepletu, 32A - a tam pak zase nastupuje cenová politika distributorů elektriky "platba za jistič". Běžně celorepublikově paneláky bejvaly 1f a 25A, při rekonstrukcích na 3f přívody se to obvykle snižuje na 3x16A.
Napsal: 27 lis 2025, 19:30
od Cust
Myslím, že nemusíš předřazovat vyšší jistič, měl by jsi ale dodržet alespoň časování jističů...
Navíc je běžný třeba i 20 A jistič.